Показано с 1 по 10 из 28

Тема: СП307 мастер + ПЛК63 slave, область ввода-вывода, регистры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Приветствую, господа и дамы!Вроде, с регистрами понимание приходит:спасибо всем, кто помог. Теперь хочу еще озадачить знатоков.Есть та же СП307(Master), ПЛК63 и МЭ110.Мне нужно прочитать панелью показания с МЭ110 и передать их в ПЛК63 для дальнейших действий.Я понимаю,что напрямую ПЛК не сможет опросить МЭ, поскольку оба Slave.Подскажите, пожалуйста, прав ли я, и как мне поступить.СПАСИБО!

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    Приветствую, господа и дамы!Вроде, с регистрами понимание приходит:спасибо всем, кто помог. Теперь хочу еще озадачить знатоков.Есть та же СП307(Master), ПЛК63 и МЭ110.Мне нужно прочитать панелью показания с МЭ110 и передать их в ПЛК63 для дальнейших действий.Я понимаю,что напрямую ПЛК не сможет опросить МЭ, поскольку оба Slave.Подскажите, пожалуйста, прав ли я, и как мне поступить.СПАСИБО!
    СП307 - мастер, ПЛК63 и МЭ110 слейвы
    Панель читает значения из регистров МЭ110 и пишет эти значения в соответствующие регистры ПЛК63

    Использовать ф.область с режимом "Непрерывно" и функции "Копировать регистр"
    Захват-1.png

    Захват-2.png

    Ф.область д.б. "Глобальной"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    СП307 - мастер, ПЛК63 и МЭ110 слейвы
    Панель читает значения из регистров МЭ110 и пишет эти значения в соответствующие регистры ПЛК63

    Использовать ф.область с режимом "Непрерывно" и функции "Копировать регистр"
    Захват-1.png

    Захват-2.png

    Ф.область д.б. "Глобальной"
    СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!Как всегда, Вы можете разъяснить всё очень наглядно и доходчиво!Буду пробовать.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!Как всегда, Вы можете разъяснить всё очень наглядно и доходчиво!Буду пробовать.
    Здравствуйте!Ещё раз благодарю за совет про функциональную область!Теперь появилась проблема:не могу произвести в ПЛК никаких действий с данными от МЭ-110-224-1Т.Показания с множителем "е-039" и CoDeSys не хочет никаких действий с этими цифрами производить.Хотя на СП307 я вывел цифровой дисплей для чтения того же регистра МЭ110 и показания там адекватные "0,23".Для физических аналоговых входов ПЛК63 есть настройка типа датчика, где такие значения преобразовываются в нормальные, а в виртуальных входах такой настройки нет.Подскажите, пожалуйста, как быть?[ATTACH=CONFIG]48470[/ATTACH2020-04-16_08-52-49.png
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Ещё раз благодарю за совет про функциональную область!Теперь появилась проблема:не могу произвести в ПЛК никаких действий с данными от МЭ-110-224-1Т.Показания с множителем "е-039" и CoDeSys не хочет никаких действий с этими цифрами производить.Хотя на СП307 я вывел цифровой дисплей для чтения того же регистра МЭ110 и показания там адекватные "0,23".Для физических аналоговых входов ПЛК63 есть настройка типа датчика, где такие значения преобразовываются в нормальные, а в виртуальных входах такой настройки нет.Подскажите, пожалуйста, как быть?[ATTACH=CONFIG]48470[/ATTACH2020-04-16_08-52-49.png
    Регистр 22 в МЭ110 содержит ЦЕЛОЕ значение, не Float!
    Захват-1.png
    По этому в ПЛК в переменной Float будет полная бессмыслица

    Либо в ПЛК замените тип переменной на IntP и в ф.области используйте Word
    либо читайте из МЭ110 регистр 29 - "Измеренное значение тока по входу 1 с плавающей точкой"
    Последний раз редактировалось petera; 16.04.2020 в 10:39.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!
    Скачут - включите галку "Переставить WORD" в настройках порта панели
    Показания скачут от "е-039" до "е+039" т.к. мантисса перепутана с порядком
    Захват-1.png

    ЗЫ. Про галку https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post227802
    Последний раз редактировалось petera; 16.04.2020 в 10:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Валенок, я могу понять Ваши терки с овеном по поводу не соответствия заявленных характеристик, но почему вы дебилам даете шенс уверовать что у них есть шансы в своей правоте, для меня это за гранью
    Если сей комплимент в мой адрес,спорить не стану.Хотя в анамнезе моём,кроме гиперметропии (дальнозоркости),других душевных недугов и не значится,критику приму,ибо "достал"всех.Попытаюсь приложить проекты и ,если кто-нибудь сочтет возможным указать на ошибки,"торните носом",ПОЖАЛУЙСТА!
    ЗЫ.Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Копия маслобак раб.proКопия маслобак раб.proмаслобак 1.txp

Похожие темы

  1. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  2. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 15:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •