Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 52 из 52

Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

  1. #51

    По умолчанию

    Счетный тригер является устройством с делением частоты на 2, а нам необходимо растянуть импульс по времени, чтобы вход контроллера мог его поймать

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kydecnik Посмотреть сообщение
    Счетный тригер является устройством с делением частоты на 2, а нам необходимо растянуть импульс по времени, чтобы вход контроллера мог его поймать
    Частота уменьшится в 2 раза, период следования импульсов увеличится в 2 раза, длительность импульса будет точно равна половине периода.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (4.3 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: png 2.png (11.9 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось IVM; 01.12.2023 в 12:37.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47