Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52

Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

  1. #41

    По умолчанию

    Поставил СИ8, пока пропусков нет. Еще как появится возможность подключить плк рядом со счетчиком, посмотрю как он себя поведет.

  2. #42

    По умолчанию

    А еще как правильно осциллографом посмотреть сигнал? при его частоте и длине, как ни крутил я свой с1-94 так ничего и не увидел.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    А еще как правильно осциллографом посмотреть сигнал? при его частоте и длине, как ни крутил я свой с1-94 так ничего и не увидел.
    Таким простым осциллографом ничего не увидишь. Период следования импульсов очень большой. Разве что ждущий режим синхронизации задать чтобы можно было рассмотреть длительность импульса.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.12.2016 в 11:00.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    Еще как появится возможность подключить плк рядом со счетчиком, посмотрю как он себя поведет.
    А ПЛК100 от счетчика Гранд в штатной ситуации далеко находится ? Если далеко, то в этом и есть проблема пропуска импульсов. В этом случае в качестве линии связи надо использовать витую пару с согласующими резисторами 120 Ом на концах. Написал и подумал, а какую же мощность рассеивания должны иметь эти резисторы.

    У тебя ПЛК100 конкретно какой ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.12.2016 в 11:10.

  5. #45

    По умолчанию

    ПЛК100-24.К-М находится примерно в 20 метрах витой пары от счетчика

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    ПЛК100-24.К-М находится примерно в 20 метрах витой пары от счетчика
    Надо попробовать уменьшить номинал резистора в схеме согласования.
    Изображения Изображения

  7. #47

    По умолчанию

    Всех с прошедшим Новым Годом и продолжающимися праздниками).
    Поигрался с разными номиналами, погрешность стабильно в ~10%.
    Накидал схему с одновибратором на ne555, будет ли работать такая схема?

    Схема вроде работает, собрал и поставил на тест.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ghost2; 06.01.2017 в 13:36.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2019
    Адрес
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Омега» G4 этот с импульсным выходом к ПЛК 100-24.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:
    Была года два назад точно такая тема. Сигнал от счетчика надо усиливать, иначе никак. В той теме схема подключения была нарисована. Ищи тему.

    а какая модель газового счетчика?

  9. #49

    По умолчанию

    Добрый день. Решаю проблему подключения газового счетчика Гранд 6ТК к контроллеру. Разобрал счетчик. Выход на корпусе счетчика 1 подключен через сопротивление 1К ко входу 8 PIC16F1847 контроллера
    Выход 3 - на минус питания. По даташиту на контроллер это I/O RB2 контроллера. Подключил к выходу осцилограф и снял параметры импульса: длительность 9 мс, амплитуда 3.2 В. Импульс снимал как с сопротивлением 1К между 1 и 3 выходом счетчика так и без его. Судя по даташиту выход формируется двумя КМОП транзисторами N и P структуры, в зависимости от того, что на выходе контроллера 0 или 1. Т.к. ширина импульса мала для его увеличения необходимо применить моностабильный мультивибратор на NE555. Есть готовые платы на Алике с транзистором на входе. Через эту плату и развязку получим 3.2 на входе на выходе импульс амплитудой питания.
    IMG_20231127_210350_cr_cr.jpg
    IMG_20231118_184850_cr.jpg
    Черный разъем на корпусе для подключения импульсного выхода: 1 сигнал, 3 общий. Чего только в интернете не увидел: и как зарядка батареи и для внешнего блока питания
    Осциллограмма снималась со счетчика Гранд 1.6 ТК, вес импульса 0,001 м3.

    ne555-n7000.jpg
    Можно использовать эту схему, только R3 10К, и 3 выход транзистора Q1 через сопротивление 100 Ом на + питания м/с NE555
    Последний раз редактировалось Kydecnik; 29.11.2023 в 11:53.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kydecnik Посмотреть сообщение
    Добрый день. Решаю проблему подключения газового счетчика Гранд 6ТК к контроллеру. Разобрал счетчик. Выход на корпусе счетчика 1 подключен через сопротивление 1К ко входу 8 PIC16F1847 контроллера
    Выход 3 - на минус питания. По даташиту на контроллер это I/O RB2 контроллера. Подключил к выходу осцилограф и снял параметры импульса: длительность 9 мс, амплитуда 3.2 В. Импульс снимал как с сопротивлением 1К между 1 и 3 выходом счетчика так и без его. Судя по даташиту выход формируется двумя КМОП транзисторами N и P структуры, в зависимости от того, что на выходе контроллера 0 или 1. Т.к. ширина импульса мала для его увеличения необходимо применить моностабильный мультивибратор на NE555. Есть готовые платы на Алике с транзистором на входе. Через эту плату и развязку получим 3.2 на входе на выходе импульс амплитудой питания.
    IMG_20231127_210350_cr_cr.jpg
    IMG_20231118_184850_cr.jpg
    Черный разъем на корпусе для подключения импульсного выхода: 1 сигнал, 3 общий. Чего только в интернете не увидел: и как зарядка батареи и для внешнего блока питания
    Осциллограмма снималась со счетчика Гранд 1.6 ТК, вес импульса 0,001 м3.

    ne555-n7000.jpg
    Можно использовать эту схему, только R3 10К, и 3 выход транзистора Q1 через сопротивление 100 Ом на + питания м/с NE555
    В место моностабильного мультивибратора лучше поставь счетный триггер, получишь меандр.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47