Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?

  1. #11

    По умолчанию

    официальной позиции компании и вовсе не нашел.
    плохо искали, в РЭ про это есть......

    промежуточное реле ОБЯЗАТЕЛЬНО
    сами подумайте, прежде чем так категорично заявлять....у меня дома лампа стоит отдельно от всего 10вт. т.е ток в нагрузке милиамперы, на кой там городить что то, максимум предохранитель плавкий воткнуть.....если совсем жаба давит, "жука" поставить грамотно.

    как будет шуметь выбранная модель контакторов.
    при "правильной" установке и обслуживании все жужит...для того что бы не жужало зазор в магнитопроводе чистить надо
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 25.11.2016 в 10:38.

  2. #12

    По умолчанию

    Чтобы не жужжало, ставьте контакторы из малошумных серий. У некоторых производителей есть такие - Легран, Хагер, Шнайдер.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    при "правильной" установке и обслуживании все жужит...для того что бы не жужало зазор в магнитопроводе чистить надо
    А вот тут давайте всё-таки серьёзно.
    Про катушки разного типа (и их отличие в шумности) пишет непосредственно производитель -- ABB. Т.е. это не "диванные исследования", а прямое позиционирование товара производителем.
    Можно ли из "гудящего контактора" сделать бесшумный -- фиг знает. Но раскрывать и чистить контактор по-моему, не дело Благородных Донов. Да и корпус там на заклёпках, т.е. закрывать замучаешься.

    На практике ESB-2020 реально шумит. Не зверски, но слышно.
    Он не пищит как ОВЕНовские БП, а более низко "гудит". Но всё равно неприятно.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Чтобы не жужжало, ставьте контакторы из малошумных серий
    Верно, только для начала нужно определиться важна ли проблема шума в конкретном случае. Просто если не знать, то шум может оказаться неприятным сюрпризом.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    У блока питания LED ленты пусковой ток будет примерно 40А.
    Тут 2 варианта:
    1) Никогда его не выключать (т.е. один раз запустить, а сам свет выключать установкой диммера в 0)
    2) Меандр МРП-1Т (ставится в щит)
    3) Промежуточное реле (ну, чтобы менять можно было если что)


    Беда-печаль в том, что эти самые "3А" зависят от типа нагрузки (AC-1, AC-3, и тому подобные AC)
    Тут "научно-популярно" о LED блоках питания и выгорающих 16A (!) AC-1 промежуточных реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    Спасибо за наводку! Много подчерпнул с этого сайта.
    Думаю, мой вариант №1 - включать блок питания один раз, а регулировку и вкл/выкл через диммер по RS-485.

    Ещё немаловажный вопрос: где будет находиться щит/контакторы? В обитаемом помещении?
    Некоторые реле/контакторы изрядно жужжат (во включенном состоянии).
    Если щит в каком-нибудь подвале, то ок. А, если где-нибудь в коридоре, то имеет смысл проверить как будет шуметь выбранная модель контакторов.

    Если говорить про ABB, то, например, ESB-20-20 жужжит (там катушка переменного тока). А ESB-24-... не жужжит (там катушка на постоянном токе).
    В цоколе будет все стоять обитаемом, но... Сделано небольшое помещение "Электрощитовая-СКС-ОПС-Мультимедиа". Надеюсь, звуки жизнедеятельности не будут прорываться наружу.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    сами подумайте, прежде чем так категорично заявлять....у меня дома лампа стоит отдельно от всего 10вт. т.е ток в нагрузке милиамперы, на кой там городить что то, максимум предохранитель плавкий воткнуть.....если совсем жаба давит, "жука" поставить грамотно.
    Вот и я о том же. У меня только на втором этаже восемь (!) однолампочковых светильников, куда больше 6Вт не будет вкручено. А ставить по контактору за 1.6тыр на такую нагрузку - социально безответственно.
    У любого приличного производителя есть клеммы с вставкой плавкого предохранителя. Это может служить достаточной защитой реле ПЛК?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Спасибо, интересная релюшка. И цена разумная.
    Если я правильно понял, это для освещения.
    А что посоветуете на розетки? Даже если посчитать в одной комнате утюг+телевизор+зарядка телефона, уже 2,5кВт набегает легко.

  8. #18

    По умолчанию

    А что посоветуете на розетки? Даже если посчитать в одной комнате утюг+телевизор+зарядка телефона, уже 2,5кВт набегает легко.
    здесь я бы поставил контактор на ток 25А саму линию через автомат 25А т.к. провод 2.5 кв.мм. везет 25А.

    А вот тут давайте всё-таки серьёзно.
    ни чего не серьезного не вижу, зазоры в магнитопроводе засоряются от пыли и ржавчины из за неправильной эксплуатации и хранения (ржавеет из за конденсата)....новые нормальные не жужат.....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.11.2016 в 06:33.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здесь я бы поставил контактор на ток 25А саму линию через автомат 25А т.к. провод 2.5 кв.мм. везет 25А.
    Может уж на 32А?
    Знаете при каком токе отключится автомат на 25А?
    2.5мм -- автомат номиналом 16А.


    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    ни чего не серьезного не вижу, зазоры в магнитопроводе засоряются от пыли и ржавчины из за неправильной эксплуатации и хранения (ржавеет из за конденсата)....новые нормальные не жужат.....
    Ещё раз: новые не ржавые "шумных" серий жужжат. Сам производитель пишет, что есть шумная серия, а есть тихая серия контакторов. Но, нет, будем до последнего кулибинствовать и говорить, что "нормальные не жужжат".

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    при перегорании лампы накаливания, если такие используются, полезете в ПР, ПЛК менять встроенные реле, кому это надо ?
    Finder прозрачные прекрасно показывают, что происходит с контактами реле в момент перегорания ламп.

    Так что решать самим, что проще, вскрывать со временем ПЛК для замены реле или переткнуть внешнее реле в колодке.
    Там где мощная нагрузка в любом случае придется ставить контактор.

    Ищите контакторы, которые умеют работать как от переменки так и от постоянки.

    Владимир Ситников 2,5 мм2 - автомат 20А на линии до 40 метров, и 16А на линии выше 40 метров. Тоже не надо так огульно впаривать непроверенную инфу.
    Нормальный автомат прекрасно срабатывает за 0,4 сек положенные.
    Последний раз редактировалось melky; 26.11.2016 в 10:35.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •