Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Связь ПЛК110 [M02] с Lectus через GSM-модем ОВЕН ПМ01

  1. #1

    Exclamation Связь ПЛК110 [M02] с Lectus через GSM-модем ОВЕН ПМ01

    Здравствуйте!
    В надежде на лучшее был приобретен обновлённый ПЛК110-220.30.P-M М02 взамен старого ПЛК-110-24.30.Р-М.
    Старый ПЛК доводит статус модема "Line Status" до состояния "= 3". И при этом начинается какой-то обмен (лог файл прикреплён).
    Проект для нового ПЛК настроен аналогично старому (скриншоты прикреплены), но статус модема не поднимается выше 2. В чём может быть проблема? Как устранить?
    Модем подключен по RS-232 к порту ПЛК RS-232. Связь есть, AT команды передаются. В лог файлах есть эхо, но оно вероятно от распайки кабеля для захвата. Без кабеля перехвата тоже проверялось, статус модема с новым ПЛК не поднимается выше 2.
    Используемый таргет файл 3.08. Проект с файлом 3.10 отказывается подключатся к ПЛК.
    Проект для нового ПЛК в архиве, во вложении.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Вячеслав_Мартынов; 29.11.2016 в 11:25.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А вы эхо намеренно оставляете включеным или у вас мусор типа эха?
    Эхо нужно выключать. У меня проект на ПЛК 100 и ПМ работает с 2009г.
    в целом оборудование вполне надежно, если с ним разобраться.
    Обязательно настраивайте периодическую перезагрузку модема.
    я на старом ПМ, без поддержки перезагрузки, рвал питание модема (через выход ПЛК)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав_Мартынов Посмотреть сообщение
    Пока молчат.

    Вячеслав, Вам ГТП выслали пример работы с ПМ01?
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 30.11.2016 в 13:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Пример выслали. После проверки отпишитесь.

  5. #5

    По умолчанию

    PPP и модуль модем это разные вещи. Или/или.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Для старого контроллера и PPP и модем использовался одновременно. В первом сообщении скрин: http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1480402531
    Всё стабильно работало!
    В новом М02 настройки по другому задаются. Вопрос как настроить новый ПЛК110 для связи с сервером лектус (ПЛК - клиент, но в сеть он должен выйти самостоятельно, т.е. PPP ему наверное нужен и TCP тоже нужен, и RS - для связи с модемом).

  7. #7

    По умолчанию

    Вячеслав, посмотрел архив, который Вы скинули в последний раз:
    1) Если Вы хотите настроить ПЛК как "клиент", то в проекте на Codesys необходимо добавить Modbus Master (настройки смотрите в том примере, который Вам выслала тех.поддержка!). Далее же добавляете Universal Modbus Device (это и есть Ваш лектус, который будет "сервер"). Опять-таки настройки есть в примере, не придумывайте пока ничего от себя. Не забываем поменять Serial на TCP (см. пример). Slave пока удалите, он не нужен для проверки.
    2) локал_адрес_ дат посмотрел, всё верно.
    3) выдерните Ethernet из ПЛК, попробуйте пока без него.
    4) Всё загрузите в контроллер, выполните перезагрузку.
    5) Снимите сниф того, как модем пытается выйти в интернет (вешаем преобразователь с rs485 на usb\com), открываем сниффер, подаем питание на плк и модем.

  8. #8

    По умолчанию

    Всё получилось. Спасибо Дмитрию из техподдержки.
    Последовательность действий если у Вас ПЛК - сервер со статическим IP:
    1) Обновить прошивку ПЛК - файл "UpdatePLC110-30.bin". После чего снять питание с ПЛК.
    2) Отредактировать файл "local_addres.dat" под своего оператора.
    3) Загрузить файл "local_addres.dat" в ПЛК.
    4) Создать программу (таргет файл 3.10), причём добавить необходимо только ModBus (slave) и TCP (пример во вложении). Добавить переменные для передачи. Никаких дополнительных настроек не требуется, всё указано в файле "local_addres.dat".
    5) Загрузить программу в ПЛК.
    6) Настроить Лектус как клиент.

    Для отладки обязательно иметь кабели и преобразователи для перехвата посылок между ПЛК и модемом.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 07.12.2016 в 11:25.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 10:42
  3. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 04:56
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •