    Подскажите можно ли установить твёрдотельное реле (реверс) на кран на двигатель 8квт подъём и опускание
    Uупр-220в Какие ТТР можно применить?
    Последний раз редактировалось практикант; 04.12.2016 в 16:28.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ТТР в большей степени предназначено для резистивной нагрузки, с индуктивной (которой является двигатель) применение весьма ограничено. Вам нужно будет взять номинал как минимум на порядок больше. То есть если рассчитано на ток 20А, нужно брать на 200А. Это связано с процессамим самоиндукции и пр.
    ТТР на такие токи стоят вполне прилично.
    Зачем Вам вообще это нужно. Если хотите уйти от износа контакторов и искрения - поставьте ПЧ (частотник).
    На такую мощность они недорогие. Лучше брать с запасом, обычно на ступень выше. То есть в Вашем случае 12-15КВт.
    И решите сразу все проблемы. И плавность запуска и бесконтактный запуск и защиту двигателя.
    Да ещё и скорость можете менять, только если у Вас не тельфер с конусным тормозом. Там есть свои особенности.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от практикант Посмотреть сообщение
    ...можно ли установить твёрдотельное реле (реверс) на кран на двигатель 8квт подъём и опускание
    Электродвигатели главного подъёма в процессе работы часто перегружаются. ТТР в таких условиях будет работать весьма ненадёжно. Ставьте
    магнитный пускатель, зашунтировав э/дв RC-цепями...

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет.По возможности воспользуюсь вашими рекомендациями

  5. #5

    По умолчанию

    На кран специализированные привода ставят.
    А так мотор на 8квт - ТТР на 200ампер потянет. Поставить на радиатор (из расчёта на номинальный ток двигателя). Обвесить электродвигатель варисторами с запасом по мощности рассеяния, Т.К. повторно-кратковременный режим.

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь
    от Maxsvell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 05:45
  3. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  4. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  5. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •