Добрый день!
Имеем ОВЕН ПЛК323-220.03.01-ТЛ для экспериментов. Загружаю конфигурацию через Enlogic из состава OWEN SCADA DEMO с оф.сайта, в конфиге опрашиваю устройство по modbus через RS-485, все прекрасно работало, но после некоторого количества загрузок конфигураций через Enlogic, загорелась ошибка и ПЛК перестал опрашивать устройство. Подключился через putty, df - показывает что диск занят на 100%. Гуглил, нашел тему про переполнение логов modbus, но у меня логи отключены и файла modbus-00.txt нет. Прошу подсказать, где собака зарыта? Что стирать, где удалять?)) Может можно его как-то откатить к заводским настройкам?
вывод df:
Код:
rootfs 17.9M 17.9M 0 100% /
/dev/root 17.9M 17.9M 0 100% /
tmpfs 128.0K 0 128.0K 0% /dev
none 14.7M 0 14.7M 0% /tmp
none 14.7M 16.0K 14.7M 0% /var
/dev/mtdblock3 3.4M 1.7M 1.7M 50% /mnt/ufs
/etc/RELEASE:
Код:
OWEN-20140417-3927
plc323_entels
uname -a:
Код:
Linux entek323o 3.0.18-rt34 #1 Thu Apr 17 16:11:16 MSK 2014 armv4tl GNU/Linux