Здравствуйте, коллеги.
Назрела проблема.
Имеется ПЛК-150, ИП-320 и оборудование стороннего производителя, имеющее интерфейс RS-232 со своим собственным форматом команд

Требуется, чтобы всё это работало вместе, но есть проблема - ПЛК150 не имеет RS-232, а только RS-485 и RS-232 (Debug)

Если бы не было панели, то я бы спокойно использовал схему ПЛК150<==RS-485==>АС3-М<==RS-232==>(Мой прибор) с использованием библиотеки SysLibCom, которую брал отсюда (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585)
Но!!! У меня же есть ещё ИП-320, которую тоже надо куда-то повесить:
1. Либо на RS-232(Debug) вешаю панель, а стороннее устройство на 485 с преобразованием в 232,
2. Либо наоборот - панель на 485 а устройство на 232 Debug.
Но как выяснилось, Debug годится только для программирования, хотя тут ребята смогли-таки с ним работать (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8497 и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14187)
3. Тогда я подцепил и ИП-320 (ModBus RTU) и АС3-М в общую сеть RS-485, но тогда я не смог нормально обратиться к моему устройству с использованием SysLibCom, поскольку АС3-М спамит в RS232 всеми сообщениями, что видит в сети 485.

Как быть? Помогите, пожалуйста.
Безымянный.png