Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ-1 и ТСМ-6114

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-1 и ТСМ-6114

    Здравствуйте. Можно ли к ТРМ-1 подключить датчик ТСМ-6114? Если да, то, какой код типа датчика необходимо ввести в параметре b1-0?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Это медный термометр. Подключить можно. Ставите 09 (50М).
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое.

  4. #4

    По умолчанию

    А на корпусе термопреобразователя, какая градуировка указана?
    Я бы 15(53М) установил.

  5. #5

    По умолчанию

    Были взяты ТРМ1-3шт. Датчики: 1xPT100 TGL39438 (код 02),ДТС 105-50М.В3.120 (код 09),
    ТСМ-6114 (код 09???). Также в наличии воздушный стрелочный термометр +/- километр.
    Все датчики лежали одной кучкой, термометр там же.
    Показания 1xPT100 и ДТС равны, +/-2°. Показания ТСМ в 2 раза выше, при выставленном коде 09.
    Позже обнаружил на обратной стороне ТРМ табличку в кот. указано что для группы 23, в кот. входит ТСМ-6114, код датчика 15.
    При смене кода на 15 показания сравнялись.
    Спасибо.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •