Напряжение на батарейке 3.24 В/ 3.23 В/ 3.12 В (измерение проводились без вынимания батарейки из платы при выключенном СПК).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
При установки нового таргета выскакивает следующее сообщение:
04.PNG
Что с этим делать?
Всё, нашел тут ссылку на шрифты отдельно. установилось
Последний раз редактировалось energvk; 07.06.2017 в 13:57.
Здравствуйте.
Получил СПК207(М05), ПО установил по инструкции, старый проект модернизировал.
При испытании выяснилось, что обмен между СПК207 и ПЛК110(М02) происходит с обрывами.
Версия CODESYS 3.5 SP7 patch 4, прошивка 5.331, Таргет-файл версии 3.5.4.25, Библиотеки ОВЕН 3.5.4.5.
В моём проекте ПЛК110 - Master, Slave - СПК207, ПР200, модули аналогового ввода и модули ввода тензодатчиков.
Попробовал использовать СПК207(М04), тот же самый эффект.
Cо старыми версиями TARGET всё работало изумительно. Я уже было думал, что проблема в ПЛК110 или в кабеле связи.
В итоге установил заново Codesys, Таргет-файл версии 3.5.4.20 и всё заработало как раньше,
ошибок связи не наблюдается. Это что касается М04, а вот с М05 проблема, он не хочет работать со старыми версиями Таргет.
Вообще у СПК207 в режиме SLAVE есть особенность, пока загружается пользовательская программа,
он полностью блокирует RS-485, т.е. связи с другими модулями тоже нет.
Последний раз редактировалось POMAXA; 25.06.2017 в 01:13.
Добрый день. Подскажите уже возможен обмен M04 на М05?
Тогда идем в настройки и выбираем использовать компилятор SP5.5 и тоже для визуализации. Что касается обмена то да таргет 3.5.4.25 но я ModBus TCP использовал и у меня СПК207 мастер, обьем передаваемых данных за цикл обмена в р-не 1 кб.