Цитата Сообщение от Foxer Посмотреть сообщение
Пытаюсь сконфигурировать МВА8 для подключения датчиков давления с сигналом 4..20 мА (ПД 100 ДИ). При опросе входов (через конфигуратор) выдаёт два возможных варианта: либо "Вычисленное значение слишком велико", либо "Вычисленное значение слишком мало". При подключении по той же схеме к ПЛК 150 всё работает.
В ПЛКне требуется согласующего резистора 100 Ом, а для МВА такой резистор необходимо вешать на вход. Посмотрите внимательно схему подключения в руководстве.