Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

  1. #761

    По умолчанию Технические работы закончены

    После обновления немного изменился интерфейс.
    На главной странице сервиса нажмите CTRL+F5. Это поможет исправить ошибки в интерфейсе.

  2. #762
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    А может, в качестве предложения, уберите фон (сделайте прозрачным) у иконки "облачка", которое появляется на вкладке названия страницы в браузере. Так эстетичнее выглядело бы.

    UPD: ещё хочу получить консультацию по ошибке с кодом 255
    по объекту с ID 866710033994747 постоянно-периодически возникает такая ошибка. "Прибор не на связи" почти не возникает, что означает хорошую связь облака с ПМ210 и нужно искать проблему на связке ПЛК110 - ПМ210,а не "выше"? Это наводки-помехи, если то появляется то пропадает (если пропадает, то на продолжительное время - день -два -три)?
    Когда сам был на объекте замечал, что если делать сброс по питанию ошибка пропадала на время.
    Последний раз редактировалось BrEST; 18.01.2019 в 13:43.

  3. #763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    А может, в качестве предложения, уберите фон (сделайте прозрачным) у иконки "облачка", которое появляется на вкладке названия страницы в браузере. Так эстетичнее выглядело бы.

    UPD: ещё хочу получить консультацию по ошибке с кодом 255
    по объекту с ID 866710033994747 постоянно-периодически возникает такая ошибка. "Прибор не на связи" почти не возникает, что означает хорошую связь облака с ПМ210 и нужно искать проблему на связке ПЛК110 - ПМ210,а не "выше"? Это наводки-помехи, если то появляется то пропадает (если пропадает, то на продолжительное время - день -два -три)?
    Когда сам был на объекте замечал, что если делать сброс по питанию ошибка пропадала на время.
    Здравствуйте.
    255 - модем не получил данных от устройства по 485 или получил, но поздно. Или помехи в линии, или попробовать с таймаутами опроса поиграть.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  4. #764

    По умолчанию

    Надеялся что появится экспорт/импорт пользовательских событий. Но нужно еще подождать.

  5. #765

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Надеялся что появится экспорт/импорт пользовательских событий. Но нужно еще подождать.
    Данное обновление носит минорный характер. Обновлялось системное ПО на серверах.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  6. #766
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    попробовать с таймаутами опроса поиграть.
    имеется ввиду настройки облака "Таймаут между символами" 100 мс и "Таймаут всего сообщения"? Или в моем случае в ПЛК110 разные настройки пробовать?

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Данное обновление носит минорный характер.
    Если что, я тоже за скорейшее добавление данной функции. Час времени занимает импорт похожих сценариев. Подвиньте в приоритете, если можно

    Сервис OwenCloud уже зарекомендовал себя как самодостаточный и готовый к удобной эксплуатации продукт, а с учетом планируемых улучшений - и подавно. Спасибо всем, кто над ним работает, а самое главное - за его почти безусловную бесплатность при внедрении и использовании.
    Последний раз редактировалось BrEST; 18.01.2019 в 14:21.

  7. #767

    По умолчанию

    Добрый день. Методом проб и ошибок кое-как настроила передачу данных в облако с укт38 через пе210, но после вчерашних тех. работ ничего кроме ошибки 255 не передается.

  8. #768

    По умолчанию

    Сейчас все работает, прибор опрашивается корректно, ошибка проскакивает очень редко.

  9. #769

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подключаю к облакую Danfoss ECL210. Есть параметр температуры наружного воздуха, отрицательные значения которого отображаются как положительные более 32767. Существует ли возможность отобразить эти значения в облаке со знаком минус?

  10. #770
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подключаю к облакую Danfoss ECL210. Есть параметр температуры наружного воздуха, отрицательные значения которого отображаются как положительные более 32767. Существует ли возможность отобразить эти значения в облаке со знаком минус?
    Скорее всего в настройках параметров этой переменной вы указали формат данных uint32, а Вам нужен формат int16.
    Последний раз редактировалось BrEST; 29.01.2019 в 18:57.

Страница 77 из 160 ПерваяПервая ... 2767757677787987127 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •