    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как тогда тестировать, три фазы вести
    Не пробовал это на ЧРП Овен, но для частотника одного иного производителя потребовалось купить трансформатор 220/380В, только после этого он сконфигурировался.
    Сейчас под рукой нет ЧРП Овен, чтобы проверить.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    да не, я лучше дождусь когда его в шкаф поставят, тогда еще раз попробую
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    столкнулся с той же проблемой,пока корректно не подключил пчв,параметры не сохранились

  4. #14

    По умолчанию

    Чтоб не начинать новую тему, тем более, есть упоминание похожих симптомов, продолжу эту. Извините за некропостинг.

    Итак: задача удаленного конфигурирования ПЧВ3 опрокинулась на странном свойстве обновленных параметров возвращаться в исходное положение после снятия питания.
    ПЧВ3 подключен полностью, на своем месте: удаленное управление, без проблем, крутит свой насос, как нужно.
    Параметры сохраняются, если их изменять через ЛПО - после переподключения сети все остается на своих местах.

    Как происходит процесс удаленного конфигурирования:
    ("Универсальный Конфигуратор ПЧВ" не получилось использовать. при попытке опрашивать блок параметров - подвешивает ПЧ, к нему потом ничем не достучаться.)
    пользуюсь qModMaster. один или два регистра читаю, пишу, потом перепроверяю, что все записано корректно.
    после снятия питания - прогресс обнуляется. параметры из групп 3-*, 4-*, 5-*, 6-*....

    Вопрос знатокам: есть ли специальный прием для того что бы ПЧВ3 запомнил, что только что ему прописали по 485 интерфейсу?

  5. #15

    По умолчанию

    Включите катушку 64 - запись пойдет запись также в EEPROM.

  6. #16

    По умолчанию

    Благодарю!
    Проверил, работает!
    Если не сложно, прошу поделиться ссылкой на документ с описанием этой части модбаса (там еще есть какие то биты рядом)...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК-150 не применяются настройки
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 11:42
  2. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 20:35
  3. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:48
  4. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:27
  5. Как запомнить настройки?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 13:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •