Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
Шунты скорее всего измерительные.
Применялась такая схема с РТ электромеханическими. Это защита и от межфазных к.з., и от перегрузок и от замыканий на землю.
Схема наверное типа такой:

image380.gif




Так возьмите то же РТ40, только современное.

http://www.dessy.ru/include/images/w...z/z32rt40u.pdf
Даже не думайте брать "Меандр", локти кусать будете. Погуглите отзывы, чтобы не моё одно мнение слышать. Со своих щитов постепенно всё снимаем Меандровское, выходы из строя просто ужас, 90% всего, что было использовано запросто, без преувеличения.