    здравствуйте!

    возникла такая ситуация, на вход ПР110.220... собирается последовательно включенные контакты с приставок контактных, контактов 60-70 шт....при срабатывании всех контактов срабатывает вход ПР110, из за малой нагрузки контакты начали плохо работать, что сделать лучше, повесить нагрузочный резистор или поставить какую нибудь реле по мощнее до входа?

  2. #2

    По умолчанию

    Лучше нагрузить цепочку контактов на одно мощное реле. А еще лучше всю релейную логику реализовать в программе для ПР или ПЛК.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 08.01.2017 в 14:07.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Вопрос не понятен.70 контактов последовательно и малая нагрузка, на контакты что ли?И о какой нагрузке по входу может идти речь?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Вопрос не понятен.70 контактов последовательно и малая нагрузка, на контакты что ли?И о какой нагрузке по входу может идти речь?
    Трудно заставить течь малый ток через мощные контакты. У мощных контактов большое переходное сопротивление. А когда последовательно включено море мощных контактов, то это караул.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    на заводах маза хенка (это немецкий производитель, специализирующийся на производстве оборудования для газосиликатных заводов по всему миру в т.ч.в России ок десятка. Заводы полностью роботизированы) вся система безопасности построена на насадках на пускатели. Моют каждый год в ремонтный месяц. Больше ничего не сделать.

  6. #6

    По умолчанию

    А еще лучше всю релейную логику реализовать в программе для ПР или ПЛК.
    нету у меня релейной логики, окромя средств необходимой безопасности....

    60-70 входов в ПР это боль и страх, с ПЛК не ладится, начальству доказывай, как так 5 лет нормально работало, а теперь прибамбасы подавай....

    всю систему хотел сделать на пр200, пока все на пр110 едет, пр200 и модуля расширения стоят на сигнализацию аварий, уже глюкала, после перешивки стабильно работает......

    Лучше нагрузить цепочку контактов на одно мощное реле.
    да, так и поступлю....спасибо.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 08.01.2017 в 15:32.

  7. #7

    По умолчанию

    Заводы полностью роботизированы) вся система безопасности построена на насадках на пускатели. Моют каждый год в ремонтный месяц. Больше ничего не сделать.
    интересно на чем сделано, у меня например на шнейдере, а сами коробки пультов дырявые, мука залетает мама не горюй, продувка сжатым воздухом раз в 2 месяца, промыть контакторы и пускатели это не позволительная трата времени.

  8. #8

    По умолчанию

    как лучше сделать IMG_20170108_215106.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    как лучше сделать IMG_20170108_215106.jpg
    Конечно Вариант 2. Если у К1 несколько НО контактов, то их надо соединить параллельно.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Взяли на обслугу котельную с электро-котлами (электродными на три фазы) в щитах управления стоят рт-40/50 ухл4, но подключенные не к фазам, а к нулю и похоже через шунты. Вопрос, это как эти РТ обеспечивают защиту? Если кто ни будь проектировал такую котельную, как Вы делали защиту?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 08.02.2017 в 04:42.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу совета по конфигурации.
    от LM0901 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 19:08
  2. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  3. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 17:39
  4. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  5. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •