Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подбор оборудования для диспетчеризации газов

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию Подбор оборудования для диспетчеризации газов

    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли такое подключение СПК105?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Panel_Gas.png 
Просмотров:	214 
Размер:	7.6 Кб 
ID:	28621
    Если кратко, то необходимо собирать данные с ПР114 и отображать их на разных СПК.
    Будет ли СПК105 Slave отображать данные с СПК105 Master?

    P.S. Я еще тот рисовальщик

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    ПР114 не имеет RS485-го порта, у него UART, для подключения к RS485 для каждого ПР114 потребуется ПР-МИ485

    лучше применить ПР200 с интерфейсом RS485 на борту, одним или двумя.

    Если СПК мастер будет писать данные в СПК слейв то почему нет ?

    И собственно зачем там ПР ? просто модулей ввода недостаточно для подключения датчиков ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Необходим полностью автономный щит. Т.е. чтобы при отключении СПК щит работал. Так же необходимо подключение токовых датчиков и релейных выходов. Насколько я понимаю в ОВЕН есть для этих целей только ПР. Или есть другое решение?

    UPDATE: Насчет ПР200 согласен. Выйдет дешевле чем сборка ПР114 + МИ485

    UPDATE-2: СПК необходим только для отображения информации и сбора данных с ПР
    Последний раз редактировалось Megavoltik; 09.01.2017 в 10:49.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Ну тогда один СПК мастер опрашивает все ПР и отправляет данные для отображения на СПК слейвы.
    Хотя мастером может выступить в таком варианте один из ПР. В общем по организации сети уже дело десятое....

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Можно и так, только у меня все равно 5 штук СПК надобно, а кодик как-то привычнее Овен Логик...

    Спасибо за совет!

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Megavoltik Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю в ОВЕН есть для этих целей только ПР. Или есть другое решение?
    можно взять один плк и необходимые модули ввода/вывода, панели соединить по ethernet(UDP или сетевыми переменными), а плк с модулями по 485, еще может остаться порт для gsm-модуля, раз уж речь об автономности
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    можно взять один плк и необходимые модули ввода/вывода, панели соединить по ethernet(UDP или сетевыми переменными), а плк с модулями по 485, еще может остаться порт для gsm-модуля, раз уж речь об автономности
    Цитата Сообщение от Megavoltik Посмотреть сообщение
    Необходим полностью автономный щит. Т.е. чтобы при отключении СПК щит работал.
    Это основное требование. КАЖДЫЙ щит в отдельности. В каждом щите не более 3-входных сигналов с датчиков и не более 4-х реле. Хотя об этом я тоже думал. Просто заказчик сказал полностью автономные щиты. Поэтому...

    А автономность имелась ввиду не удаленка))). Просто расстояния большие и передача на СПК будет по направленному радиоканалу (но это уже частности). Потом все-равно это будет на Скада выводиться.
    Последний раз редактировалось Megavoltik; 09.01.2017 в 12:32.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Megavoltik если не секрет то что за проект ? можно в личку...

Похожие темы

  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 15:30
  3. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  4. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •