Тема: ТРМ зависаетпри обмене по RS485

  1. #1

    По умолчанию ТРМ зависаетпри обмене по RS485

    Здравствуйте!

    У нас проблема в следующем:
    Используем конвертер Ethernet-> RS485 (2 порта)(ф.Моха). Повесили на rs485 (по Modbus) 28 штук ТРМ201 и 2 штуки ТРМ202 . При этом ТРМ'ы разделили - 15 шт. на порт1, 15шт. на порт2. После преобразователя поставили АС5. Также, АС5 поделили примерно пополам линию связи на каждом порту RS485. Длина лини на каждом порту примерно 1000 метров. Резисторы 120 ом на концах каждого сегмента линии. Кабель - 2 витых пары в экране. 1 пара сигнал А, 2 пара сигнал В.

    Проблема в том, что периодически (может 1 раз\сутки, может 2р\сутки даже может быть и чаще...) трм'ы затыкаются то на порту 1, то на порту2. То есть прекращают вести обмен по rs485 (весь участок соответствующего сегмента линии). Реанимировать помогает снятием-подачей питания на один из трм'в. Идем по линии и передергиваем по порядку все регуляторы. Причем ТРМ-мы абсолютно разные по адресу и местоположению. Системы в том, что какой то именно "глючит" не наблюдается. В чем может быть причина? Такое впечатление, что аппаратная часть ТРМ (который "глюкнул") периодически что-то делает с линией связи и помогает только его реинициализация..

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте перевести все приборы ТРМ на протокол ASCII, должно помочь.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Если перевод на ASCII не поможет, то нужен другой кабель. Витая пара это всё таки не специализированный кабель для 485. Метров 300-500 ещё тянет, а километр уже многовато. Заявленное расстояние в 1200м достигается только со специальным экранированным кабелем для 485 интерфейса, типа профибаса. А Вы наверное взяли обычный UTP 4 жилы хоть и с экраном.
    И самое главное, при использовании UTP нельзя делать так как у Вас. Нужна брать именно 1 витую пару. Т.е. красненький (любой) на канал А, красно-белый на канал на канал В. Именно за счёт СВИТОСТИ (перекрученности) проводов уменьшаются наводки и импульсные помех. А в Вашем случае, Вы по сути подключили как два параллельных провода (лапша).
    Так что для начала попробуйте переделать именно на витую пару.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ТРМ при обмене по RS485 зависают
    от Freddy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 12:03
  2. ПКП мерцает при обмене по сети
    от energvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:12
  3. ТРМ210 сбой индикации при обмене по RS-485
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 22:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 22:56
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •