Здравствуйте.
Есть две проблемы:
1.Два компьютера подключены к контроллеру(ПЛК 110-60),один через RS-485,второй -Ethernet.МАСТЕРСКАДА-32,Modbus Universal MasterOPC сервер на двух компьютерах.
На дискретный вход ПЛК приходит сигнал(работа котла) на мнемосхеме компа (подключенном через 485 ) отображается быстрее не 2-4 секунды быстрее чем на компе с подключением через Ethernet.Понимаю что разница в настройках OPC или я ошибаюсь.TCP.jpgTCP2.jpg

2.Второй вопрос-при отключении питания контроллера показания в OPC "застывают" связи с контроллером нет,а на мнемосхеме картинка "работает".Опрос переменных (дискретных -по изменению ,аналоговых -по времени).При помощи ФБ признак качества сделал отображение разрыва связи,но можно как то настроить OPC ИЛИ СКАДУ что бы при разрыве связи мнемосхема не отображала значения ?