    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Ну, вроде с таймером разобрался. Теперь, по мере продвижения, возник следующий вопрос. А можно ли к ПР200 подключить ко входу датчик температуры PT100 и дальше сделать токовый вывод на ИТП-11? Хотел попробовать разобраться с макросом PID но он с паролем, хотя наверно все равно бы не понял. Но, Если есть вход то нужно сделать токовый выход.
    Есть соответствующий макрос в менеджере компонентов, его значение в программе приводим к 0-1:

    Приведение температуры к аналоговому выходу.png

    AI1 - сигнал(вход);
    AI2 - верхнее значение диапазона;
    AI3 - нижнее значение диапазона.

    В ИТП-11 вводим значения датчика температуры, соответствующее 4 и 20 мА и постоянную времени, чтобы сгладить, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2019 в 10:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    [QUOTE=Сергей0308;299844]Есть соответствующий макрос в менеджере компонентов, его значение в программе приводим к 0-1:
    А какой это макрос?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,305

    По умолчанию

    [QUOTE=old97;299845]
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть соответствующий макрос в менеджере компонентов, его значение в программе приводим к 0-1:
    А какой это макрос?
    Здесь то какая сложность?

    PT100.PNG

    Вообще то для этих целей есть нормирующие преобразователи, выйдет и точнее в несколько раз и дешевле, чем с ПР:
    https://www.owen.ru/product/npt
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2019 в 10:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Действительно, что-то не подумал.. Но так лучше получится. Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот что у меня пока получилось. Как видно из программы, два датчика имеют токовый выход и поэтому соединив их последовательно с ИТП-11 я смогу видеть на них дублированные данные, но у датчика Т этого нет, поэтому токовый выход. Объясни пожалуйста, с твоим макросом, что куда подавать.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •