    Всем добрый вечер и хорошего настроения, чего не скажешь обо мне. Но проблема есть, хоть и не большая, но есть.
    Хотел задать вопрос по настройке ТРМ-138 и датчика уровня Зонд-10-ГД модель 1212. Схема работы зонда вот такая (ниже рисунок) каким конфигуратором можно настроить данную систему.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mekc Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер и хорошего настроения, чего не скажешь обо мне. Но проблема есть, хоть и не большая, но есть.
    Хотел задать вопрос по настройке ТРМ-138 и датчика уровня Зонд-10-ГД модель 1212. Схема работы зонда вот такая (ниже рисунок) каким конфигуратором можно настроить данную систему.
    А зачем вы выбрали ТРМ138, для данного датчика достаточно ПР110.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Тогда уже и датчик поменять на что ни будь аналоговое, типа ПД100 модель 137 погружной датчик уровня (гидростатического давления столба жидкости) + ПР114(200)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Такое оборудование поставили в шкаф, а датчик купили по спецификации.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Датчик аналоговый(сразу не посмотрел), вам как-то так, десяток уставок, зачем с конфигуратором заморачиваться?!

    ТРМ138.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ-138 так и подключен, а мне надо его настроить при разных уровнях воды должны срабатывать насосы. схема выложил.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mekc Посмотреть сообщение
    ТРМ-138 так и подключен, а мне надо его настроить при разных уровнях воды должны срабатывать насосы. схема выложил.
    Настраиваете вход на токовый сигнал(4-20 мА), ставите значения при 4 мА - 0 метров, при 20 мА(ВПИ), например 4 метра(смотря какой датчик), и настраиваете уровни срабатывания ВУ1-ВУ8 в метрах, в основном всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2017 в 19:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    а конфигуратор нужен, что через пк сделать???

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Ну хотите, делайте через конфигуратор, но если вы в первый раз, то возможны проблемы: то АС4 не купили, то драйвера не встают, то связи нет! Вот представляете у Вас настройки собьются или кто ни будь собьёт, чисто "случайно" и что вы прибор будете снимать и к компу тащить?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    принесу ноут , а АС4 обязательно нужен?? нельзя разве просто через usb-485 подключить? конфигуратор я скачал "Конфигуратор 138", к прибору подсоединился, выставил один датчик 4-20мА, а значения срабатывание куда надо прописывать?