Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Панель СП310Б (Переменная String)

  1. #1

    По умолчанию Панель СП310Б (Переменная String)

    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Заканчиваю проект адресной подачи бетона, работает все отлично, ПЛК110-60 + СП310Б+ПЧВ1+ПЧВ2.
    И тут (аж смешно самому) тормознулся на такой проблеме: Стоит задача, необходимо на панели СП310Б выводить состояние переменной String из ПЛК110 в окне "текстовый дисплей". Как мне её создать в конфигурации ПЛК (Codesys) и настройки регистра в панели СП310Б.
    Подскажите пож-та кто знает. Весьма и весьма всем заранее благодарен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Кто мастер на шине между ПЛК и панелью?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bdm2010 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Заканчиваю проект адресной подачи бетона, работает все отлично, ПЛК110-60 + СП310Б+ПЧВ1+ПЧВ2.
    И тут (аж смешно самому) тормознулся на такой проблеме: Стоит задача, необходимо на панели СП310Б выводить состояние переменной String из ПЛК110 в окне "текстовый дисплей". Как мне её создать в конфигурации ПЛК (Codesys) и настройки регистра в панели СП310Б.
    Подскажите пож-та кто знает. Весьма и весьма всем заранее благодарен.
    Посмотрите примеры обмена с ПЛК - передача string там рассмотрена:
    http://www.owen.ru/upl_files/SP300CODESYS2.3.zip

  4. #4

    По умолчанию

    Все спасибо тема закрыта.
    Замотался по всей видимости.
    Не смотря, что я юзал файлы которые мне вложил, Евгений, большое ему спасибо.
    Благодаря вам еще раз заглянул и еще раз посмотрел пример. Ошибка в том, что я регистры в ПЛК считал с "0" как в панели.
    Сдвинул на единицу и всё пошло.

Похожие темы

  1. ПЛК 100 + Панель СП310Б ( записывает но не читает)
    от suharew в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 11:43
  2. Замена СП270 на СП310Б(Р)
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:34
  3. Температура СП310Б+МВ110-8А
    от mdv1511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 12:19
  4. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •