Добрый день.
Имеется печь с термопарой ДТПL и ТРМ 251 подключённый через ТТР
Первое программирование.
Выбрал тип датчика E__L
Режим работы регулятора Pid
Второй датчик off
В итоге все равно выдаёт ошибку обрыв датчика 1
Что не так делаю?
Добрый день.
Имеется печь с термопарой ДТПL и ТРМ 251 подключённый через ТТР
Первое программирование.
Выбрал тип датчика E__L
Режим работы регулятора Pid
Второй датчик off
В итоге все равно выдаёт ошибку обрыв датчика 1
Что не так делаю?
Ошибка в подключении : надо "+" термопары посадить на клемму 10