Тема: щит управления котлом

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию щит управления котлом

    Всем добрый день! Очень интересует вопрос - как надзорные органы относятся к самодельным щитам управления котлом.На данный момент имеется необходимость в изготовлении двух шт. Есть понимание как это делать, но сдерживают формальности.Может у кого есть опыт?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex249 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Очень интересует вопрос - как надзорные органы относятся к самодельным щитам управления котлом.На данный момент имеется необходимость в изготовлении двух шт. Есть понимание как это делать, но сдерживают формальности.Может у кого есть опыт?
    Если ваша деятельность сертифицирована, проблем нет ваяйте свои.

  3. #3

    По умолчанию

    Организация, проводящая модернизацию \ автоматизацию котельных должна быть специальным образом сертифицирована.
    Без сертификации возможно только обслуживание котельных.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Организация, проводящая модернизацию \ автоматизацию котельных должна быть специальным образом сертифицирована.
    Без сертификации возможно только обслуживание котельных.
    Точнее до 1 июля этого года надо быть членом СРО. Дальше - нужно быть членом СРО при стоимости договора больше 3 млн. рублей. А насчёт щита - если хотите торговать щитами - нужен сертификат таможенного союза на соответствие щита электромагнитной совместимости. Если хотите сделать техническое перевооружение котельной - нужен проект, нарисованный членом СРО и, возможно, экспертиза промышленной безопасности. Если хотите сделать капитальный ремонт щита автоматики котла - то ничего не надо, но проверяющий может потом оштрафовать Вас на том основании, что с его точки зрения Вы не щит чинили, а котельную перестраивали.

    И ещё. Водогрейные котельные, где вода холоднее 116 градусов, а давление газа до 5 кПа, теперь по закону безнадзорные. Пока авария не произойдёт, инспектора должны обходить её стороной.
    Последний раз редактировалось rwg; 20.02.2017 в 17:48.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Организация, проводящая модернизацию \ автоматизацию котельных должна быть специальным образом сертифицирована.
    Без сертификации возможно только обслуживание котельных.
    В том и беда, что мы эксплуатационники, наша задача работать на том что дали,но как работать если котельная без обслуживающего персонала, а пульты управления Riello5000TMR "механические"-изменение уставок вручную.Вот и думал сваять из ОВНа чего-нибудь с управлением по интернет каналу- новое все равно не дождешься.Спасибо за ответы!

  6. #6

    По умолчанию

    А что вы там собираетесь менять удаленно? Уставку температуры котла? Так она делается оптимальной для данного типа котла, и больше ее не трогают. Температуру включения насоса рециркуляции? То же самое. Сброс аварии? Да не нужно этого делать, не посмотрев глазами на оборудование, режимы и код ошибки горелки. Все таки опасный объект.
    Диспетчеризация - это я еще понимаю. Но уставки?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что вы там собираетесь менять удаленно? Уставку температуры котла? Так она делается оптимальной для данного типа котла, и больше ее не трогают. Температуру включения насоса рециркуляции? То же самое. Сброс аварии? Да не нужно этого делать, не посмотрев глазами на оборудование, режимы и код ошибки горелки. Все таки опасный объект.
    Диспетчеризация - это я еще понимаю. Но уставки?
    если не трудно загляните в описание пульта риелло-там два механических регулятора мощности 1-й и 2-й ступени горелки. Уставки естественно меняются в зависимости от нагрузки( по температурному графику).Вашу мысль я понял. но у нас один контур отопления.т.е.без теплообменников и рецирк.насосов.Если бы контуров было 2 , я бы здесь не висел-установил бы в нужных местах КЗР и забыл о проблемах.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex249 Посмотреть сообщение
    если не трудно загляните в описание пульта риелло-там два механических регулятора мощности 1-й и 2-й ступени горелки. Уставки естественно меняются в зависимости от нагрузки( по температурному графику).Вашу мысль я понял. но у нас один контур отопления.т.е.без теплообменников и рецирк.насосов.Если бы контуров было 2 , я бы здесь не висел-установил бы в нужных местах КЗР и забыл о проблемах.
    Делал по Вашему на котлах ИШМА-100. Не влезая в автоматику безопасности, делал автоматику регулирования Тводы по температурному графику. Если автоматика безопасности не трогается, то остальное можно. По крайней мере у нас инспектор не имел ничего против, т.к. ввел дополнительные аварии, не предусмотренные проектом газификации котельной, с применением диспетчеризации. Но это, что касается мощных бытовых котлов. Да и на котлах "ХОПЕР-100" с древней автоматикой РГУ-2, врезали эл. клапал в горелку, а дальше доп. аварии и регулировка по температуре. Инспектор не писал предписаний, т.к. не нарушена заводская автоматика безопасности, предусмотренная заводом изготовителем. На Ваших горелках тоже есть контур автоматики безопасности и есть контур регулирования температуры воды, они хоть и механические (капиляры), но имеют электрический контакт. Можете в контур регулирования температуры воды врезать свой контакт, при условии, что это не повлияет на контур автоматику безопасности.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    Cool

    [QUOTE=Игорюня;238427]Делал по Вашему на котлах ИШМА-100. Не влезая в автоматику безопасности, делал автоматику регулирования Тводы по температурному графику. Если автоматика безопасности не трогается, то остальное можно. По крайней мере у нас инспектор не имел ничего против, т.к. ввел дополнительные аварии, не предусмотренные проектом газификации котельной, с применением диспетчеризации. Но это, что касается мощных бытовых котлов. Да и на котлах "ХОПЕР-100" с древней автоматикой РГУ-2, врезали эл. клапал в горелку, а дальше доп. аварии и регулировка по температуре. Инспектор не писал предписаний, т.к. не нарушена заводская автоматика безопасности, предусмотренная заводом изготовителем. На Ваших горелках тоже есть контур автоматики безопасности и есть контур регулирования температуры воды, они хоть и механические (капиляры), но имеют электрический контакт. Можете в контур регулирования температуры воды врезать свой контакт, при условии, что это не повлияет на контур автоматику безопасности.[/QU
    Благодарю за информацию.горелка РС130 действительно имеет кучу своих защит.На пульте единственная защита "от перегрева".Вот я и думал установить ТРМ136 (8каналов) с RS485 и заменить термобаллоны на термометры сопротивления (5шт).Весь вопрос -как после этой "рацухи" с работы не вылететь1

  10. #10

    По умолчанию

    Вы собираетесь регулировать отопление, изменяя температуру котла? Теперь загляните в паспорт котла - какая минимальная температура обратной линии допустима для него? Обычно это 55 гр. С. При низкой температуре в топке начинается конденсация, и котел может сгнить за один сезон. Вот тогда вы и можете вылететь с работы за свою рацуху.
    Второе - котлы рассчитываются на максимальный КПД при номинальной мощности и температуре. Снижение мощности приводит к перерасходу топлива.
    Третье - постоянные колебания температуры котла при большой разности ночной/дневной температуры наружного воздуха приводят к расшатыванию конструкции котла вследствие температурных расширений. Лопаются сврные швы.
    Четвертое - у вас в котельной есть приготовление горячей воды? Тогда как вы собираетесь греть ее при низкой потребности в тепле?
    Надо понимать, что при проектировании бытовых и промышленных котлов совсем разный подход.
    Для регулирования отопления применяются смесительные трехходовые клапаны с электроприводом, управляемые ПИД регуляторами. Обычно применяется погодозависимое регулирование по датчику наружной температуры. Например, ТРМ32. Температура котла при этом поддерживается постоянной, примерно 80-90 град.
    Если что - я спроектировал несколько котельных с этой риэловской "головой" и подобными, например Балтур, т.е. с капиллярными термостатами, и они успешно эксплуатируются несколько лет.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.02.2017 в 20:53.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 08:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 07:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •