Здравствуйте. Есть задача - 40 аналоговых входов, 40 дискретных входов, 40 дискретных выходов. Оборудование- ПЛК 110.30, новый, СПК 110 в качестве панели оператора, 4 модуля аналоговых входов 8АС, один 8А, дискретные входа МВ110-32ДН, дискретные выхода МВ110.32Р. Ещё три прибора по Modbus RTU - расходомеры Взлёт. Надо максимально быстро опрашивать модули, с частотой 10 раз в секунду. Как лучше сделать - опрашивать все модули ПЛК110 и передавать нужные данные для отображения на СПК, или разделить задачи - половину СПК опрашивает, половину ПЛК110? Как будет быстрее?