А мне надо сбрасывать в 0. Пока реализовал с помощью счетчика с автосбросом - CT и макроса на ST. В макросе при наличии сигнала на входе просто записываю уставку - 0.
А мне надо сбрасывать в 0. Пока реализовал с помощью счетчика с автосбросом - CT и макроса на ST. В макросе при наличии сигнала на входе просто записываю уставку - 0.
Сброс по R, надо делать одновременно со сбросом N в ноль, через SEL. Сброс CТN.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2022 в 16:42.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо. Еще вопрос можно ли отобразить текущее состояние счетчика на экране ПР200
Да можно. Привязываем переменную Int и выводим на экран.
ScreenShot_2022-02-17_18-00-48-02s.jpg
Получается привязать только Уставку счетчика
Вы же про счётчик СTN спрашивали, у него выход целочисленный и привязывается к экрану переменная в настройках Экрана. 1 Привязка к экрану.jpg
Схему смотрите в моём предыдущем посте
А у СТ выход булевый с автосбросом.
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2022 в 18:39.
Добрый день. Можете подсказать или ссылку дать или может у кого-то есть уже готовая программа.
Я хочу собрать управление 3-х ходовым клапана, но не могу сообразить как сделать чтобы управление было плавным и брал показания с датчика температуры.
По проекту будут два 3-х ходовых клапана, один на охлаждение другой на обогрев, управление 0-10В.
Не получается сделать управление плавным. Программирую на OwenLogic, контроллер ПРМ220.
Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
Вариант 1.png Вариант 2.png
И что за Овеновский контроллер ПРМ220?