Прошил ПЛК 110-60 MS4 на 5.562, в итоге программа стала работать с ощутимыми задержками, определение нажатия кнопок по переднему фронту стало работать только если кнопку какое-то время подержать. При этом выходы стали срабатывать также с задержкой. Можно как-то ускорить работу программы? Уменьшить длительность цикла? Время опроса входов? Время отправки команды на выходы?
Кроме того встроенный блок питания довольно громко пищит. Модификация под Codesys работала бесшумно. Это дефект или особенность?
Последний раз редактировалось 100xanoff; 24.12.2018 в 17:54.
у Вас ПЛК на 220В?
покдлючитесь к отладочному порту и приложите лог минуту работы. для этого программой (Putty например) установите telnet соединение по IP котроллера , порт 31550,
Со скоростью обработки разобрался, дело было в подключенной среде MasterScada. Как я понял, во время подключения производительность ПЛК падает.
Да у меня версия 220В
С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...
И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.
Здравствуйте. Мы рассматриваем к приобретению контроллер ПЛК110-MS4 [M02]. Появился ряд вопросов. В приложении упрощенная схема реализации. Имеется MasterSCADA MSRT1K-NET, OPC DA серверы InSat.
Вопросы:
1. Возможна ли реализация передачи текущих и архивных данных (АРХИВИРУЕМЫХ НА КОНТРОЛЛЕРЕ) через OPC UA напрямую в MasterSCADA 3.9?
2. Возможно ли формировать архив данных контроллера на USB носителе?
3. Возможно ли принимать на контроллер данные от сторонних устройств (УПП, УЗД, Цифровые мультиметры и т.п.) по Modbus RTU/TCP и передавать на верхний уровень по OPC UA/OPC DA? Есть ли ограничение по количеству принимаемых/передаваемых сигналов?
4. Возможно ли отображение мнемосхемы, созданной в контроллере, на панели оператора СПК3хх?
Приложение:
4D форум.jpg
Здравствуйте.
1. да возможно передать и актуальные данные и архивные.
2. изначально рекоммендуем хранить на внешней флешке, дабы не забивать внутреннюю и иметь возможность архивировать больше данных , с большей глубиной архива.
3. Вы можете опрашивать произвольные устройства , которые поддерживают стандарт modbus rtu/tcp
4. К сожалени, нет. СП3хх отдельно конфигурируется и вытащить визуализацию ПЛК на неё нельзя. на данный момент можем предложить Вам поставить WiFi роутер , тогда Вы можете с любого телефона / планшета подключиться к Web-визуализации ПЛК, используя простой браузер.
1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?
Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?
1. пока таких задач у клиентов не возникало (по архивам), поэтому статистики нет. но коллеги ,которые подвязывали ПЛК110-MS4 по OPC UA к Microsoft Azure во время бета тестирования контроллера остались довольны результатом.
3. в ПЛК ограничение только на количество WEB клиентов. на теги и количество подключенных устройств ограничений нет - вопрос только в скорости обмена и объёма данных.
ПЛК - CDS - работатет на давно обкатанной среде, поддержка которой , к сожалению , завершилась более года назад, поэтому новых фич не предвидится. 3S занимается развитием Codesys 3.
ПЛК - MS4 - продукт новый и активно развивающийся с хорошей поддержкой со стороны разработчика.
что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?