  1. #1

    По умолчанию

    установите function = 1 для бесконечного ШИМ, = 2 для режима генератора конечного числа импульсов.
    установите MinPulse = минимальному импульсу который будет выдаваться ( мкс )
    Period - период следования импульсов ( мкс )
    PWM - коэффициент заполнения 0..1000 (0,1%)
    PulseNumber - число импульсов, которое надо выдать - только для режима генератор (максимум 32767 импульсов)
    после того как установите значения переменных необходимо обновить данные в PRU , для этого присвойте единицу CounterUpdate. произойдёт однократная запись настроект в PRU для данного выхода
    не рекоммендую ставить Period менее 10 мкс, (100 кГц) т.к. выходной транзистор не будет успевать переключаться

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    установите function = 1 для бесконечного ШИМ, = 2 для режима генератора конечного числа импульсов.
    установите MinPulse = минимальному импульсу который будет выдаваться ( мкс )
    Period - период следования импульсов ( мкс )
    PWM - коэффициент заполнения 0..1000 (0,1%)
    PulseNumber - число импульсов, которое надо выдать - только для режима генератор (максимум 32767 импульсов)
    после того как установите значения переменных необходимо обновить данные в PRU , для этого присвойте единицу CounterUpdate. произойдёт однократная запись настроект в PRU для данного выхода
    не рекоммендую ставить Period менее 10 мкс, (100 кГц) т.к. выходной транзистор не будет успевать переключаться
    Благодарю, все работает. Еще возникли вопросы:
    1.есть ли возможность задавать ускорение/замедление подачи импульсов со скоростными выходами? интересует именно когда нужно подать определенное количество импульсов.
    2. Со скоростными входами, могли бы так же описать задаваемые параметры.(Function, FilterPeriod, FilterLength, FilterCounter, PulseCounter, DecoderCounter, RotationCounter, PulseLength, PulsePercent)

    С уважением,
    Дмитрий

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность синхронизации меандра на нескольких FDO? Например, при одинаковой частоте и скважности сигнала на FDO2 (по сравнению с FDO1) иметь сигнал в противофазе.
    Заранее благодарю за помощь.
    С уважением, Дмитрий.
    Последний раз редактировалось Uncheck; 12.05.2019 в 22:03.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность синхронизации меандра на нескольких FDO? Например, при одинаковой частоте и скважности сигнала на FDO2 (по сравнению с FDO1) иметь сигнал в противофазе.
    Заранее благодарю за помощь.
    С уважением, Дмитрий.
    синхронизации выходов в ПЛК нет, это наоходимо делать самостоятельно из MS4 либо из ОС плк скриптами, где будут расчитаны задержки на запуск для указанной частоты выдачи ШИМ

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •