Тема: ПР200 и ПЧ Данфос

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и ПЧ Данфос

    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом , на AI3 подключен ПЧ выбран тип входа 4-20 мА- информация о выходной частоте, в выключенном состоянии все нормально, но как только включаешь ПЧ начинает дико скакать индикация температуры на экране, проверял в меню ПР200 состояние входов AI1 и AI2 также дико скачет, причем индикация самой частоты на другом экране стоит ровно, в чем может быть проблема?
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    Пробовал все отключать оставив только 4-20 от ПЧ, все равно скачет, как только откину кабель 4-20 от ПЧ все сразу норм.
    помогите пожалуйста

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом , на AI3 подключен ПЧ выбран тип входа 4-20 мА- информация о выходной частоте, в выключенном состоянии все нормально, но как только включаешь ПЧ начинает дико скакать индикация температуры на экране, проверял в меню ПР200 состояние входов AI1 и AI2 также дико скачет, причем индикация самой частоты на другом экране стоит ровно, в чем может быть проблема?
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    Пробовал все отключать оставив только 4-20 от ПЧ, все равно скачет, как только откину кабель 4-20 от ПЧ все сразу норм.
    помогите пожалуйста
    Похоже на наводки на кабель датчиков, датчики где расположены?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    датчики на градирне, подача и обратка

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Похоже на наводки на кабель датчиков, датчики где расположены?
    датчики на градирне, подача и обратка

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом ...
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    ...
    Тут самое важное - в какой точке заземлены экраны! Заземлять надо в точке присоединения земли блока сетевого фильтра (типа Овена), который должен находиться впритык к ПР200
    И второе: сам экран должен быть заизолирован на всем протяжении от металлических поверхностей.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Тут самое важное - в какой точке заземлены экраны! Заземлять надо в точке присоединения земли блока сетевого фильтра ( блока сетевого фтипа Овена), который должен находиться впритык к ПР200
    И второе: сам экран должен быть заизолирован на всем протяжении от металлических поверхностей.
    1)блок сетевого фильтра ? что вы имеете в виду?
    2)пролоен мкэш по всей трассе

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    1)блок сетевого фильтра ? что вы имеете в виду?
    2)пролоен мкэш по всей трассе
    Да, БСФ
    Какая длина трассы?
    Как далеко расположен частотник от ПР200?
    Как он и куда (в какую точку) заземлен?
    Надо смотреть схемотехнику аналогового входа ПР200..
    В режиме измерения сопротивления 0...4000Ом, схемой должен формироваться импульс тока, амплитудой 2,5 мА. Т.е. на входе должно быть от 0 до 10В. А дальше я не знаю, как устроен АЦП..

    Как вариант - сделать гальваническую развязку выхода ПЧ
    Последний раз редактировалось По самые по...; 28.02.2017 в 20:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Да, БСФ
    Какая длина трассы?
    Как далеко расположен частотник от ПР200?
    Как он и куда (в какую точку) заземлен?
    Надо смотреть схемотехнику аналогового входа ПР200..
    В режиме измерения сопротивления 0...4000Ом, схемой должен формироваться импульс тока, амплитудой 2,5 мА. Т.е. на входе должно быть от 0 до 10В. А дальше я не знаю, как устроен АЦП..

    Как вариант - сделать гальваническую развязку выхода ПЧ
    длина трассы датчиков температуры один около 10 метров, второй метров 40,
    Пч от пр200 на расстоянии метра в двух разных щитах
    заземлен со стороны пр200 на щит

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Попробуйте в свойствах входа ПР200 поставить побольше время фильтрации. Всё равно у Вас инертность датчика большая, можно ставить до нескольких секунд.
    У меня такая беда была с датчиком давления на ПР114. Поставил полсекунды фильтрации - проблем не стало.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Заземление экрана кабеля через сопротивление 1 мОм?

    Двадцать лет в связи работаю, но первый раз об этом слышу.

    Это только статику через мегаом снимают.

    Заземлите напрямую , увидите разницу.

    И действительно, экран должен только в одной точке земли касаться.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •