Тема: Первоначальное включение контроллера

  1. #11

    По умолчанию

    А нафига, с позволения сказать, такие сложности? Те переменные, которые у вас в слейве, то есть с единичкой, автоматом будут сохраняться, для этого с ними делать ничего не надо. Совсем не понятно, зачем еще какие-то локальные переменные загонять в ретэйн, также как и не понятно, зачем нужны преобразования. Вы что, в одном месте работаете с данными, как с Real, а в другом как с Word?.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Если необходимо менять переменные как с панели так и по сети, то промежуточные переменные придется вводить....

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    На каком то скрине у вас 1 - в без 1 и тут же без 1 - в 1. Переменные местами иначе стоят. Что-то сохраняется что-то нет. положение переменных разное. Может по этому часть сохранется а часть перезаписывается программой или панелью ?
    Сохраняется переменная которая задается с панели оператора ИП320, а не сохраняются переменные функциональных блоков CTUD, которые отображаются на панели оператора ИП320. Вот потому и переменная scVert преобразуется WORD_TO_REAL в scVert1 (CTUD с ПЛК в ИП320)2017-03-02_092653.png, а переменная GlRez1 преобразуется REAL_TO_WORD в GlRez (задание переменной с ИП320 в ПЛК).2017-03-02_092640.png

  4. #14

    По умолчанию

    Внимательно смотрите на свои функциональные блоки. весьма вероятно, что переменные сохраняются и в момент старта программы считываются, и тут же, в результате работы функционального блока перезаписываются другими значениями, например потому , что функциональный блок на входах имеет не такие значения, как на момент выключения, а совсем другие.

  5. #15

    По умолчанию

    Не знаю или кому то будет интересно поковыряться в программах? Программы примитивные, созданы для изучения ПЛК, связи, визуализации ну и т.д. Но главное что они рабочие! ПЛК110.32(v2), ИП320! Но переменные не сохраняются!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Lihoj; 02.03.2017 в 16:06.

  6. #16

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что проблема сохранения переменных решена?

  7. #17

    По умолчанию

    Да нет не решена! Когда счетчики подсчитают какое то число импульсов и отобразятся на панели, отключаем питание ИП320 и ПЛК! Когда вновь включаем сохраняется только заданое число с ИП320, а счетчики обнуляются!

  8. #18
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    питание устройств от одного источника? Как себя ведет если включить плк, через минуту панель?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #19

    По умолчанию

    Питание от ПЛК! Так точно, через минуту панель! В чем проблема?

  10. #20

    По умолчанию

    Конечно, хозяин-барин, но сделано многое странным образом (это как минимум). На мой взгляд, при переходе на экран РАБОТА должна обнаруживаться потеря связи. По той простой причине, что при организации слейва в ПЛК не выполнены условия выравнивания. Вроде это правило никто не отменял, даже в связи с выходом нового семейства ПЛК. Ну и хоть застрелите меня, не понимаю, зачем при работе в программе с целыми числами (а счетчики ваших энкодеров считают целые числа) вы их переводите в Реал для вывода на панель. Есть какой-нибудь глубинный смысл? И еще совет, если работаете с CFC, не забывайте устанавливать порядок в соответствии с потоком данных. Из-за несоответствия иногда случаются непонятки на ровном месте.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •