Тема: Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7

  1. #1

    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7

    Не могу установить связь Modbus Universal MasterOPC Server с ВКТ-7. У меня крутится обработка данных с овеновских СИ-8, электросчетчика Меркурий-230 и теплосчетчика ИРГА-2. Данные снимаются скриптами по функции server.SendAndReceiveDataByMask(). Попытался сделать по аналогии для ВКТ-7, не получаю ответа. На одном компе программа BKT7Easy2 нормально все видит и работает. Монитор порта показывает все отправленное и полученное. На том же компе и том же порту через Modbus Universal MasterOPC Server не вижу ответа. Т.е. по монитору порта вижу, что запрос уходит, а ответа нет. Думаю, где-то нестыковка на уровне настроек порта, хотя, вроде, все выставил. Никто не цеплял ВКТ-7 к Modbus Universal MasterOPC Server ?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверяйте настройки - скорость, честность, стоп-биты, правильность сформированного запроса.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. С запросом, вроде, все нормально. Я по монитору порта вижу, что запросы от ОРС и BKT7Easy2 полностью совпадают. В терминах лога ОРС Тх уходит, а Rx не приходит. Ладно, будем рыть.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Какую приблуду используете для стыковки с ВКТ-7. Если встроенный адаптер 232-го, то он требует внешнего питания, а тем более если подключаетесь сокращённым(3-х проводным RS) то и адаптер работать не может, вот Вам и отсутствие ответа как и проход запросов в ВКТ.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Никаких приблуд. Кабель кроссовый, нем написано "Computer cable DEIFIC". Адаптер работает, по крайней мере с программами "BKT7Easy2" и "OPC для ВКТ-7" (http://www.teplocom.msk.ru/data/supp...p_opc_vkt7.exe). Т.е. с аппаратной точки зрения все нормально. Да, забыл сказать, подключение напрямую через встроенный адаптер RS-232. Ща попробую достучаться с помощью библиотеки MODBUS.

  6. #6

    По умолчанию

    Всем спасибо, тема закрыта. Дело было в запросе, ошибки в CRC. ВКТ-7 не возвращает ни байта качества, ни байта НС. Похоже, при ошибке он просто ждет завершения приема и ничего не возвращает. Трудно понять, в чем дело, без обратной связи.

Похожие темы

  1. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:52
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •