Добрый день.
Каким образом можно организовать обмен данными по RS-232,485 и Ethernet между ПЛК и Trace Mode кроме как через OPC сервер.
Хотелось бы примеры или подробные объяснения, можно ссылки на соответствующие материалы.
Если по этому вопросу лучше обращаться в Adastra, то просьба описать хотя бы "свою" часть в CoDeSys
-
Пользователь
В tracemode есть клиент Modbus. В ПЛК все виды Modbus RTU,ASCII,TCP доступны.
-
Я знаю что в trace mode есть поддержка modbus, и что перечисленные его виды доступны и в ПЛК и SCADA
Мне бы конкретный пример использования
-
Супер Модератор
Конкретный пример организации ModBus описана в документе Описание PLC Configuration, который записан на диске в комплекте с ПЛК.
Примеры организации обмена по нестандартным протоколам так же есть на диске, где идет описание работы с библиотекой SysLibCom.
Таким образом Вы организуете ModBus в контроллере.
А вот как его вытащить в Trace Mode мы просто не сможем ответить, так как к сожалению времени разбираться со сторонними скадами нет возможности.
-