Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка ТРМ212 под заслонку воздуховода

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ212 под заслонку воздуховода

    РЕШЕНО:

    Доброго времени суток, уважаемые!
    Нужна помощь по ТРМ212, не могу подружить всех вместе.
    Имеется ТРМ212, актуатор ADM04 (PolarBear), датчик дифференциального давления DPM2000 (Polar Bear).
    Собрали по схеме на картинке во вложении.
    ТРМ212 видит данные с датчика дифдавления, но не регулирует задвижку актуатором (не выдает 0...10В на него).
    Настройки ТРМ212: принимает от датчика дифдавления сигнал 0-20mA (в настройках выставил). Что еще в настройках нужно поменять, что бы ТРМ 212 понял, что это давление?
    Если важно, то воздуховод вытяжной системы.
    Необходимо при отклонении от 0 в меньшую или большую сторону, происходило закрытие заслонки, а при возвращении на 0 открытие.
    Заранее спасибо за любую помощь!
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема.png 
Просмотров:	212 
Размер:	20.8 Кб 
ID:	29878  
    Последний раз редактировалось Дмитрий Николаевич; 10.03.2017 в 12:00.

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.
    от Serhioromano в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 08:05
  3. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 14:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •