Добрый день.
Приобрели ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-P-R
На корпусе до 10 кПа.
По факту после 1 кПа выдаёт ошибку Er05.
Если Р2.01 = 1 (если е.и. = кПа)
то в Р2.09 = 1 (верхняя граница)
Я что-то упустил или проблема в приборе?
Добрый день.
Приобрели ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-P-R
На корпусе до 10 кПа.
По факту после 1 кПа выдаёт ошибку Er05.
Если Р2.01 = 1 (если е.и. = кПа)
то в Р2.09 = 1 (верхняя граница)
Я что-то упустил или проблема в приборе?
Попробуйте напрямую в техподдержку написать или позвонить. Раз долго никто не откликается, наверное ещё не сталкивались.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Готовы заменить этот ПД150 на новый в офисе ближайшего к Вам дилера. Ждем серийный номер на адрес a.kolerov@owen.ru
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Проблема прибора подтверждена, датчик до 1 кПа, а маркировка до 10 кПа.
Как так? Если бы мы сразу подали 5 кПа, то явно датчик вышел бы из строя.
Полгода проработал прибор ПД150-ДИВ6,0К-899-0,5-1-Р и после очередного отключения эл.энергии сбился верхний предел до 1кПа. Что делать? и почему сбился? Все остальное работает, но до 1кПа.
в настройках установить новый предел! Р4.05, Р4.06 или через конфигуратор.