Доброго дня, помогите новичку разобраться в "Поведение модуля в исключительных ситуациях"
Как вытащить этот старший байт из Real.
Если можно с примером в CFC
Заранее спасибо за помощь.

7.3.9.3 Поведение модуля в исключительных ситуациях
При возникновении исключительных ситуаций, в результате измерения соот-
ветствующего канала (старший байт переменной типа REAL) устанавливается спе-
циальное значение соответствующее исключительной ситуации.
Модуль аналогового ввода распознает следующие исключительные ситуации:
− результаты измерения заведомо не верны – 0x F1;
− результаты измерения не готовы – 0x F6;
− сигнал на входе больше возможного – 0x FA;
− сигнал на входе меньше возможного – 0x FB;
− перегрузка в канале измерения тока – 0x FС;
− обрыв датчика в канале измерения напряжения – 0x FD.