Здравствуйте.
Возможно я не совсем угадал с разделом форума, т.к. обращаюсь первый раз и не достаточно компетентен в теме обращения. Поэтому прошу модераторов перенести тему в соответствующую ветку.
Постараюсь объяснить суть проблемы с самого начала, чтобы было понятно, в силу своей необразованности могу неправильно сформулировать вопрос.
На моем объекте не прошел поверку преобразователь давления Vegabar 52 и встал вопрос о его замене. О покупке нового Vegabara думать не приходится, т.к. его стоимость зашкаливает все разумные пределы, поэтому начали искать альтернативу. Выбор пал на ПД100. Сверив характеристики (предел измерений, выходной сигнал и т.п.) и проконсультировавшись с КИПовцами (у нас договор со сторонней организацией) мы приобрели его. После его установки и подключения мы не получили желаемого результата, т.к. увиденные значения не соответствовали действительности. Служба КИП после изучения вопроса сказала, что прибор не будет работать должным образом, т.к. предыдущий Vegabar 52 оказывается имел возможность настройки и его диапазон измерений был изменен и то что мы увидели на его шильдике было скорректировано. В нем была изменена шкала с 0...25 на 0...12, соответственно и в станции управления (назовем ее вторичным прибором) были внесены поправочные коэффициенты. В ПД100 такой возможности нет, поэтому он и выдает нам неверные результаты.
Пути решения этой проблемы:
  • установка нового Vegabar - что не по карману
  • программная настройка станции управления - что пока не удается (видимо и не удастся)
  • установка недорогого аналога прибора с регулируемой шкалой
  • установка прибора со шкалой 0...12

Вопросы
Возможно ли выбрать удовлетворяющий нашим потребностям прибор из имеющихся наименований продукции?
Возможно ли изготовление на заказ преобразователя давления с необходимой для нас шкалой?