Тема: Ввод проводов в шкаф автоматики на разъемах

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Разъемы на шкафы, это нормально для установок эстетично, удобно при монтаже сталкивался с такими, разъемы советские дюралевые круглые надежные посеребренные контакты выпускаются по сей день.
    Добрый день. Возьмите тот же ТЕТРАПАК, уж признанный лидер по качеству изготовления оборудования - НЕТ там никаких разъёмов. Всё как писал: цанговый кабельный ввод снизу и на клеммную входную колодку.
    А наш Питерский Тарас-феникс влепили вход тензодатчика и других датчиков через разъёмы - головняк постоянный. Будем переделывать. Дискретные датчики ещё как то справляются, всё таки 24В, а весовой - труба.
    А то что Вы пишите - это и есть разъёмы типа ШР. Применяются в военке, потому и выпускаются до сих пор. Но там где сера и до них окисление доходит.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возьмите тот же ТЕТРАПАК, уж признанный лидер по качеству изготовления оборудования - НЕТ там никаких разъёмов. Всё как писал: цанговый кабельный ввод снизу и на клеммную входную колодку.
    А наш Питерский Тарас-феникс влепили вход тензодатчика и других датчиков через разъёмы - головняк постоянный. Будем переделывать. Дискретные датчики ещё как то справляются, всё таки 24В, а весовой - труба.
    А то что Вы пишите - это и есть разъёмы типа ШР. Применяются в военке, потому и выпускаются до сих пор. Но там где сера и до них окисление доходит.
    С уважением.
    У нас тоже имеется "Тарас" и никаких проблем, вот уже более 7 лет, с разъемами нет.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    У нас тоже имеется "Тарас" и никаких проблем, вот уже более 7 лет, с разъемами нет.
    Добрый день. Я же писал, всё зависит от условий. А у нас молочка. Как верно заметил Олег Миколайович - сравнима с химпромом. СИП мойка ведётся кислотой, щёлочью, водой. Да ещё когда по требованию начальства для чистоты станок КЁРХЕРОМ моют.
    А если у Вас сухо, тепло и фасуете чай. То тогда потянет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Посоветуйте шкаф для автоматики
    от sau7777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 13:32
  2. Замена проводов радиоканалом
    от Петрович Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 17:48
  3. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  4. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •