Тема: Ввод проводов в шкаф автоматики на разъемах

  1. #1

    По умолчанию Ввод проводов в шкаф автоматики на разъемах

    Проект с парой десятков унифицированных небольших шкафов.
    Заказчик требует сделать подключение шкафов не вводом кабелей внуть и клемниками, как мы обычно делаем, а сделать раъемы на шкафу. Говорит видел такие решения у буржуев.
    Мотивация - быстрый монтаж на объекте, быстрая замена, красота (эстет ).

    Есть у кого опыт такого решения? Какие разъемы разумно применять?
    подключения - 220, 5 дачиков токовых, ethernet, 3 выхода на ИМ 24в.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Проект с парой десятков унифицированных небольших шкафов.
    Заказчик требует сделать подключение шкафов не вводом кабелей внуть и клемниками, как мы обычно делаем, а сделать раъемы на шкафу. Говорит видел такие решения у буржуев.
    Мотивация - быстрый монтаж на объекте, быстрая замена, красота (эстет ).

    Есть у кого опыт такого решения? Какие разъемы разумно применять?
    подключения - 220, 5 дачиков токовых, ethernet, 3 выхода на ИМ 24в.
    А кабели, на объекте, кто будет на разъёмы паять?

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Всё зависит от типа производства, где устанавливается оборудование. У нас например молочное, основной бич - вода. Устанавливай какие хочешь, куда хочешь (снизу, сбоку), рано или поздно заливают при мойке оборудования. Поэтому стараемся убирать даже те, которые изначально установлены на буржуйском оборудовании.
    На шинном производстве - в воздухе сажа и сера. Периодически приходится разбирать и шоркать стирательной резинкой, окисляются. Ну и т.д.
    Когда у нас будет на производстве БУРЖУИНСКАЯ культура производства и обслуживания, тогда и можно будет перенимать кое что. А пока не советую.
    Перечисленные Вами преимущества у нас не канают.
    Если уж сильно надо, то лучше всего разъёмы типа ШР, это старая Советская маркировка. Сейчас их ещё ракетными называют и они ещё самые актуальные. Но учтите, там всё на пайке, а это сейчас уже как бы не модно, но надёжно.
    Из буржуинских ничего достойного, выдерживающего наши условия эксплуатации не попадалось. Да честно говоря, не сильно и искал ввиду перечисленных выше причин.
    А начальству скажите, что ничего лучше ввода снизу шкафа, через цанговые зажимы, и расключения на вводную колодку пока не придумано. Любой разъем только добавляет фактор возможности некорректной работы оборудования. Особенно токовых датчиков.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Есть достаточно хороший производитель - ILME, смотрите каталоги.

  5. #5

    По умолчанию

    Вода и влажность не грозят.

    ШР и пайка тоже сильно напрягают - очень не хочется.

    Посмотрим на ILME.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Oak; 17.03.2017 в 12:47.

  6. #6
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Молочка. У нас в оборудовании стоят разъемы Binder 693 серии. Присоединение провода-винтовой клеммник. В основном 4х полюсные, подключаются нагреватели: 2 полюса питание и 2 термопара. Проблемы возникают, если только винт ослаб). С герметичностью проблем нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Заказчик поговорил и забыл, а обслуживать и отвечать придется Вам. По своему опыту 99 процентов остановок и зависания оборудования - плохой контакт на разьемах и плохих клемниках.

  8. #8

    По умолчанию

    Заказчик в ТЗ вписал. Поэтому придется.
    ILME порадовал винтовыми и быстро зажимными присоединениями.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Молочка. У нас в оборудовании стоят разъемы Binder 693 серии. Присоединение провода-винтовой клеммник. В основном 4х полюсные, подключаются нагреватели: 2 полюса питание и 2 термопара. Проблемы возникают, если только винт ослаб). С герметичностью проблем нет.
    Добрый день. Наверное у Вас культура производства выше, или предприятие меньше и ответственности больше. Всё таки ближе к Европе.
    А у нас такие разъёмы сгнивают примерно за 1.5 года (иногда быстрее). Буквально на этой неделе, дежурный принёс датчик с таким разъёмом, 2 контакта отгнили внутри и остались в МАМЕ. Датчик - папа, разъём - мама. Замена датчика и кабеля с разъёмом 3 метра.
    А чтобы нагреватель и термопару на один разъём!!! Да боже упаси!!! У меня они были на одном клеммнике рядом, и то коротнуло. Модуль ввода термопар на МИЦУБИСИ кирдык. 70 евро!!!
    Оно Вам надо?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    С заказчиком надо работать, убеждать доказывать, кто будет расхлебывать это все? Кто будет платить за простой оборудования и брак продукции? Через несколько лет Вам придется все переделывать, возможно даже за Ваш счет. а репутация.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Посоветуйте шкаф для автоматики
    от sau7777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 13:32
  2. Замена проводов радиоканалом
    от Петрович Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 17:48
  3. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  4. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •