Scream, правильно сделали, счетчик лучше, чем любой анализатор, как минимум в подсчете затраченной энергии в квт/часах
Scream, правильно сделали, счетчик лучше, чем любой анализатор, как минимум в подсчете затраченной энергии в квт/часах
PROGRAM Kwt_hours
VAR
kwt_corr: BOOL;
rt1: R_TRIG;
kwt_h: REAL;
kwt_start: REAL;
END_VAR
VAR RETAIN
kwt_summ: REAL;
END_VAR
rt1(CLK:=kwt_corr , Q=> );
IF rt1.Q THEN
kwt_summ:=kwt_start;
kwt_start:=0;
END_IF
kwt_h:=active/7200/1000;
kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;
Программа запускается из Задач, циклическая, интервал 500 ms, расчет вполне приемлимый от значения мгновенной активной мощности
В основной программе просто Kwt_hours.kwt_summ в переменную через округление real заводил
Последний раз редактировалось melky; 23.03.2017 в 21:14.
Плюс еще добавить стоимость трансформаторов тока, против 60 или 100 ампер прямого включения счетчика.
С цифрами все верно, если опрашиваете чаще чем 500 мс то и первое число должно быть соответствующим.
Скажите, а вот ещё такой вопрос, а для конфигурации электросчётчиков и съёма показаний требуются какие-то разрешения? Я недавно услышал, что не дают доступа к настройкам просто так...
Речь про какие счетчики?
Те, которые у вас в подъезде?
Или которые вы сами купили?
Странный вопрос, если я купил счетчик для своих нужд, то я конфигурирую его как хочу, ставлю тарифы и т.д., меняю все пароли, естественно доступ из конфигуратора есть, создание отчетов и т.д. (я о меркурии).
Если вам домой поставили счетчик, то ясен пень вам никаких паролей не дадут, это наказуемо в общем.