Тема: ПЛК110-60 Условия эксплуатации.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 Условия эксплуатации.

    Доброго времени суток!
    Для максимально удобной эксплуатации сушильной печи имеется желание ПЛК установить в щите силовой коммутации. Коммутируемые токи до двухсот ампер. Управляются тиристорами. Инструкция по эксплуатации ПЛК однозначно запрещает мне это делать из-за помехонеустойчивости ПЛК. А как дела обстоят на самом деле? Лично я знаю кучу примеров, где ОВЕНовское оборудование не должно работать по паспортным условиям, однако прекрасно справляется со своими функциями! Может и ПЛК у меня будет работать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aldonin2007 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Для максимально удобной эксплуатации сушильной печи имеется желание ПЛК установить в щите силовой коммутации. Коммутируемые токи до двухсот ампер. Управляются тиристорами. Инструкция по эксплуатации ПЛК однозначно запрещает мне это делать из-за помехонеустойчивости ПЛК. А как дела обстоят на самом деле? Лично я знаю кучу примеров, где ОВЕНовское оборудование не должно работать по паспортным условиям, однако прекрасно справляется со своими функциями! Может и ПЛК у меня будет работать?
    Попробуй и узнаешь. И нам не забудь рассказать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aldonin2007 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Для максимально удобной эксплуатации сушильной печи имеется желание ПЛК установить в щите силовой коммутации. Коммутируемые токи до двухсот ампер. Управляются тиристорами. Инструкция по эксплуатации ПЛК однозначно запрещает мне это делать из-за помехонеустойчивости ПЛК. А как дела обстоят на самом деле? Лично я знаю кучу примеров, где ОВЕНовское оборудование не должно работать по паспортным условиям, однако прекрасно справляется со своими функциями! Может и ПЛК у меня будет работать?
    Если контактор коротнёт/начнёт гореть, то попрощаешься с ПЛК по причинам не связанным с ЭМС.
    У нас один раз рубильник так выгорел, что металл на передней стенке просто испарился.
    + в силовом щите грязь и гарь как правило имеется после длительной эксплуатации.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Очень обрадован Вашим сообщением!
    Есть ещё один нюанс в моём проекте - ПЛК, а вероятнее всего ПР-200 с модулем расширения, которые, (модули) как мне сказали, уже сейчас должны поступить в продажу, я могу установить не внутри коммутационного шкафа, а снаружи - на дверце, благо место позволяет! Плюс ещё и дверца в качестве "экрана" может сработать!
    Как Вы считаете, будет система нормально работать?
    Заранее спасибо!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aldonin2007 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Очень обрадован Вашим сообщением!
    Есть ещё один нюанс в моём проекте - ПЛК, а вероятнее всего ПР-200 с модулем расширения, которые, (модули) как мне сказали, уже сейчас должны поступить в продажу, я могу установить не внутри коммутационного шкафа, а снаружи - на дверце, благо место позволяет! Плюс ещё и дверца в качестве "экрана" может сработать!
    Как Вы считаете, будет система нормально работать?
    Заранее спасибо!
    Пластиковый бокс к двери снаружи прикрутите, и будет вам счастье.
    Но: про защитные цепочки не забываем ни в коем случае!

Похожие темы

  1. Условия эксплуатации 2ТРМ1 и ТРМ202.
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 15:46
  2. условия эксплуатации овен си30
    от Devix в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 12:02
  3. условия использования орс лектус
    от Smpl в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:33
  4. Условия в цикле
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •