Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Китайские термопары К-типа

  1. #1

    По умолчанию Китайские термопары К-типа

    Ребята подскажите пожалуйста возможно ли подключить китайскую термопару к-типа к трм202 или нужно усилитель собрать?
    Надеюсь поняли какую Как в для мультиметра
    Последний раз редактировалось omelon; 31.03.2017 в 07:13.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если Вы имеете ввиду К

    Хромель
    алюмель
    1400
    2550
    от-270 до 1372°С от-454 ДО2501Т
    То ничего не надо лепить, выбираете тип датчика в (in.t1)
    E__K ТХА (К)
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо но нет У этой термопары сопротивление 12-14 ом и как наши обычные ТХА не катит
    Вроде бы как всё равно милливольты но не идёт
    Последний раз редактировалось omelon; 31.03.2017 в 09:53.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Выкиньте, поставьте нормальный датчик. Что у Вас за установка?
    Только не говорите что на ТРМ деньги нашлись а на датчик нет.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Мне на инфракрасную паяльную станцию самодельную и нужно маленький датчик чтобы контролировать темп на самой плате а большие датчики не подходят Конечно можно LM35 но верхний предел маловат
    Последний раз редактировалось omelon; 31.03.2017 в 15:14.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Возьмите любой термокомпенсационный провод. Скрутите, обожмите плоскогубцами - получите термопару, соответствующую типу провода и нужного размера.
    Возьмите любой старый датчик на свалке, расковыряйте оболочку, высыпьте песок. Получите размер около 3.5мм.
    У того же ОВЕН минимальный размер термодатчика 5мм, неужели недостаточно.
    А покупать ТРМ 202 для паяльной станции и не решить вопрос с датчиком - верх гламура.
    Пытаться получить точность и в качестве датчика использовать непонятно что, производства лучших друзей электроники - это по нашему!!!
    Использовать ТРМ 202 стоимостью 6кр, и мудрить с китайским датчиком, стоимостью 50р. За гранью понимания.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelon Посмотреть сообщение
    Мне на инфракрасную паяльную станцию самодельную и нужно маленький датчик чтобы контролировать темп на самой плате а большие датчики не подходят
    Термопара, идущая в комплекте с недорогими мультиметрами - самое оно для вашей задачи.
    termopara-etp-01a-dlya-multimetra-720x720.jpg

    Только следует учитывать, что спай у неё открытый, т. е. не изолированный.

  8. #8

    По умолчанию

    Ребята прошу прощения.Китай термопары работают на ТРМ без проблем как ТХА. У меня на ТРМ стояли "башка" от ТРМ РР а у меня РИ заменил и всё ОК
    Хотя странно он работал же на термометрах,а вот на термопарах нет.Я так понимаю отличие прошивки только в том что на 2 канале ПИД
    ну а измерение то должно быть так же как в типе РР
    Последний раз редактировалось omelon; 02.04.2017 в 08:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Проблема надуманная, ставил всякие датчики и тупо провод компенсационный использовал, проблем не было если прибор нормальный.

Похожие темы

  1. Подбор термопары
    от CRW в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 13:35
  2. выбор термопары HELP
    от _DIM_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 00:30
  3. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 10:06
  4. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:27
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •