Тема: сетевые переменные ПР200

  1. #31

    По умолчанию

    ПР200.jpg

    Скрин с конфигурацией
    Последний раз редактировалось Игорь412; 06.04.2017 в 16:02.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь412 Посмотреть сообщение
    Переключаю в программе на Modbus TRU, затем при чтении опять выскакивает ASCII....А в самом приборе же ведь нет функции переключения?
    Кажется понял, вы когда выставили RTU, запишите проект, а потом вычитайте, выбрав в программе опцию, она сразу не записывается, а читается сразу из реле. Можно так же через системное меню изменить, тогда в программе должно прочитаться сразу после изменения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #33

    По умолчанию

    спасибо, я обновил прошивку реле и прибор стал автоматически правильно протокол определять

  4. #34

    По умолчанию

    Юрий, добрый день. С протоколом справился) но возникла еще проблема: почему то не считываются с сетевого прибора сетевые входные переменные. Выходные сетевые переменные работают, прибор исправен (проверял работу входов программой Modbus Pool). Что может быть? прилагаю скан с переменнымисетевые переменные.jpg

  5. #35

    По умолчанию

    Так ведь выходные тоже булевые и прекрасно работают....а вот со входом проблемы....

  6. #36

    По умолчанию

    спасибо за наводку, попробую с вордами поработать

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день.
    По поиску не нашел, в документации тоже.
    Подскажите, кто знает - сколько регистров из ПР200 можно читать при групповом запросе.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    12 или 13 регистров

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо, время мне сэкономили на перебор вариантов.

  10. #40

    По умолчанию

    HELP!!!! Сломал голову. Нарисовал схемку. Сделал настройки для сети . Пр200 слейв. Опрашиваю через АС4 опс сервером.Снимок экрана 1.png Сейчас на картинке активен вход номер 3. Но выход почему то ноль. Хотя я жду 1. Подскажите где это я и что сделал неправильно. Файл лоджика прилагаю.
    Вложения Вложения

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •