Тема: потребляемая мощность двигателя

  1. #1

    По умолчанию потребляемая мощность двигателя

    Добрый день.
    Сегодня при снятии показании обратил внимание на то, что две одинаковые эл.движки потребляют с разницей два раза. Первая 15тыч а вторая 700 киловатт. Движки по 30 кватт. Ток нагрузки у первого 34, напряжение 375. У второго ток 35 напряжение 400. Это же не нормально. Как можно проверить правдивость показании счетчиков? Работают круглосуточно без остановки в системе подачи тепла.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Проверьте коэффициенты трансформаторов тока. И соответствие установок коэффициентов трансформации в счётчиках.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Было у нас подобное несоответствие, оказалось на одном ТТ провод был не затянут, а второй вообще неисправный ерунду показывал.

  4. #4

    По умолчанию

    но увы. двигателя подключены без трансформаторов тока. я тоже сначала подумал. что не тот трансформатор тт взяли. И вот так уже не один год. И сколько бабок ушло. немерено. Там есть одна деталь. Тот насос который качает меньше,считает тоже меньше. Значить и нагрузка на него меньше. И значить как бы все верно. Но что сделать с измеренным током? Токи нагрузки ведь одинаковые в обоих двигателях. Ребус.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы еще косинусы измерьте. Ведь мощность это не только ток и напряжение. А у недогруженного двигателя косинус заметно меньше. А электросчетчик учитывает активную мощность.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    автор, вы параметры можете правильно писать ? потребленная или потребляемая ? квт/ч или квт ?

    Если потребленная и один двигатель работает всегда больше, то чему вы удивляетесь ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    автор, вы параметры можете правильно писать ? потребленная или потребляемая ? квт/ч или квт ?
    Если потребленная и один двигатель работает всегда больше, то чему вы удивляетесь ?
    автор, а что такое квт/ч ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    VaBo так вот автор пусть и определится, что есть что, а то у него чего-то 15 тысяч (чего?), а что-то 700 кватт (опять же чего ?)...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    автор, вы параметры можете правильно писать ? потребленная или потребляемая ? квт/ч или квт ?

    Если потребленная и один двигатель работает всегда больше, то чему вы удивляетесь ?
    кажется все ясно сказано. 15 тысяч киловатт это потребленная. что ещё может быть. а потребляемая 30 кватт.ну если кватт.ч и квтт не разгадать,то уж я не знаю что и сказать.
    Если один двигатель качает больше чем другой и нагрузка тоже должна быть разная. то есть больше. Нагрузка у обоих одинакова - 36 А.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    А работают двигатели одинаковое количество времени или все-таки разное ? Если один работает большую часть времени а второй просто в резерве к чему тогда удивление, что один намотал 15т квт/ч а другой 700 кВт/ч ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  2. Рассеиваемая мощность
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 11:50
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. потребляемая мощность модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 18:56
  5. трм148 мощность
    от konstsm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 09:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •