Тема: Нагрев воды с заданной скоростью.

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    К вопросу использования ТРМ251. Класс точности прибора (в лучшем случае 0,25, точность платинового ТС 0,1 град). Итого погрешность системы ТС+Прибор - 0,22 град...
    Контроль процесса вел бы по средствам измерения более высокого класса чем ТРМ.
    С уважением
    На самом деле значительно больше, чем 0.22град, если класс точности перевести через диапазон измерения к абсолютной погрешности. У некоторых импортных, например Omron, терморегуляторов есть диапазон измерения 0...100 град., который позволяет производить более точные измерения, чем ОВЕН с его одним единственным диапазоном платины. Верно и то, что для термостатов используют специализированные высокоточные приборы. Но автор не указал требуемой погрешности измерения, а лишь интересовался способами нагрева с заданной скоростью, чему собственно и посвящена тема.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Возможно подходить к вопросу нужно с другой стороны.
    Для нагрева 15л воды на 1 град в минуту необходима мощность 1045Вт.
    Используя 2кВт нагреватель можно сузить канал ПИД регулятора от 50 до 60% (с учётом потерь), а далее как обычно экспериментально подобрать коэффициенты ПИД. Для более точного регулирования. Водяные системы очень инерционные, к примеру повышение мощности нагревателя на 5% приведёт к перегреву на 0.15 град (1,5%) за ту же минуту.

  3. #23

    По умолчанию

    Во общем подключили нагреватель к регулятору напряжения и при подачи около 160 вольт получили приемлемую скорость нагрева воды.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    Во общем подключили нагреватель к регулятору напряжения и при подачи около 160 вольт получили приемлемую скорость нагрева воды.
    У Вас скорость нагревания наверно выше 1 градуса в минуту? Судя по расчётам Мастера, напряжение должно составлять 115 В не считая КПД!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У Вас скорость нагревания наверно выше 1 градуса в минуту? Судя по расчётам Мастера, напряжение должно составлять 115 В не считая КПД!
    Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Т.е при снижении напряжения вдвое (230/115) мощность с 2 кВт снизится до 500 Вт.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Доброе утро, коллеги!
    Нагрев выполнил бы по двухконтурной схеме:
    1.Контур основного нагрева. Примерно 90% от номинальной (потребной) мощности нагрева. Реализация - простой и дешевый тиристорный регулятор мощности.
    2.Контур вспомогательного нагрева (точного нагрева). Примерно 20-30% от номинальной мощности нагрева с контуром регулирования (программного задатчика)
    в составе: измерителя-регистратора температуры достаточно высокого класса точности с интерфейсом RS485, программного обеспечения реализующего функции контроля температуры,
    времени, выработки управляющего воздействия на регулируемый источник питания контура вспомогательного нагрева, регистрации и архивирования процесса работы установки.
    Реализация ПО на ПК или ПЛК и др.
    С уважением

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У Вас скорость нагревания наверно выше 1 градуса в минуту? Судя по расчётам Мастера, напряжение должно составлять 115 В не считая КПД!
    По расчётам тепловая мощность 50-60%, а не напряжение.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Т.е при снижении напряжения вдвое (230/115) мощность с 2 кВт снизится до 500 Вт.
    Можно проще к примеру нужно получить 1 кВт с 2 кВт -- 220В/2/0,8(косинус условно)= 138В необходимо для 1 кВт + 45 Вт = 144 В + КПД в итоге на 160В и выйдем

    kvatov сделал проще, подключил и получил результат

  9. #29

    По умолчанию

    P=U^2/R
    Никакого косинуса у ТЭНов не бывает, он безусловно равен единице у активной нагрузки.
    КПД преобразования электрической энергии в тепло всегда 100%.
    Теперь приступаем к расчётам.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 19:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:10
  3. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12