Подскажите на какое расстояние можно утащить токовый сигнал 4-20?
Подскажите на какое расстояние можно утащить токовый сигнал 4-20?
Думаю можно даже через Атлантику перебросить. Лишь бы падение напряжения на кабеле при 20 мА не превысило напряжение питания.
Будет кабель 0,75 сечением и длинной где-то метров 30-40.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Обжимаете жилы гильзами с обоих концов кабеля - и будет вам счастье. Чем меньше промежуточных соединений от БП до датчика и от датчика до измерительного резистора - тем лучше.
Если не ошибаюсь сопротивление медного проводника длиной 1 км сечением 0,75 мм2 составляет около 23 Ом, что пустяки для токовой петли! А у Вас вообще рядом!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
"16 августа 1858 года королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными телеграммами. Приветствие английской королевы состояло из 103 слов, передача которых длилась 16 часов. Телеграфировать в таком медленном темпе приходилось потому, что из-за огромной индуктивности длинного кабеля короткие импульсы тока через него просто не проходили."
Из Википедии.
К счастью, токовый интерфейс позволяет существенно повысить скорость передачи данных за счет уменьшения напряжения сигнала и, тем самым, уменьшения потерь на паразитной емкости кабеля. Тогда до этого не догадывались, и компенсировали падение напряжения на 4500 км кабеля увеличением напряжения. И катушка электромагнита телеграфного аппарата очень долго удерживалась притянутой зарядом емкости кабеля. И долго не притягивалась из-за индуктивности. Про волновое сопротивление и согласование, видимо, узнали позже.
30-40 метров - это вообще ни о чем. И сечение кабеля на таком расстоянии целесообразно выбирать из соображений механической прочности, без оглядки на сопротивление. Ну не будете же вы прокладывать 0,1 км. мм.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 12.04.2017 в 21:31.