Тема: проблема подключится к диммеру по RS-485

  1. #1

    По умолчанию проблема подключится к диммеру по RS-485

    Добрый день,
    приобрел диммер (WB-MRGB) подключил одноцветную ленту к каналу "R", кнопку для вкл/выкл - всё работает, светится, диммируется

    попытался подключить диммер к ПЛК 110 (Овен) по RS-485 настроил рекомендуемые параметры
    Параметры RS-485: Скорость 9600 бит/сек, 8 бит данных, без бита чётности, 2 стоповых бита.
    Яркость канала задаётся 8-битным числом (0-255).
    вот ссылка на опписание и карту регистров: http://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MRGB

    в CodeSYS создал двухбайтовые переменные регистров, по идее в переменной reg1 должен видеть значение, отличное от нуля, но упорно вижу ноль
    помогите пожалуйста разобраться, что не так?

    скриншоты прикрепил
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (184.8 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (182.0 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (191.2 Кб, Просмотров: 13)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    У вас что, диммер Мастер сети ? Чудесный диммер, умеет управлять всякими ПЛК

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, поменял Слэйва на Мастера, добавил Universal Modbus Device, добавил Register output module, назначаю в св-вах управлять первым регистром, запускаю программу, пишу в регистр числа от 0 до 255 (согласно руководству польз. диммера) - лента диммируется !!!!

    но теперь не работает управление кнопкой )))
    (к диммеру подключена кнопка, которая тоже управляет им по нажатию)
    т.е. складывает ощущение, что управление по RS-485 забивает управление кнопкой
    во вложении программка на CodeSYS, подскажите что не так делаю?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось login-l; 14.04.2017 в 08:35.

  4. #4

    По умолчанию

    неужели никто не поможет?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    сделайте посылку со стороны ПЛК только по изменению параметра. В настройках переменной или всего модбаса в конфигураторе, поищите в общем.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 16:27
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:47
  3. МВ110-224.1ТД не возможно подключится
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:47
  4. Как подключится к каталогу контроллера. Эмуляция
    от Владимир Афонин в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 17:05
  5. ЕКОН134 не можем подключится к WEB-интерфейсу
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •