Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ1 и ТСМ-1388

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1 и ТСМ-1388

    Доброго дня, уважаемая поддержка!
    Подключил термосопротивление ТСМ-1388, 50М/С/3/-50+120 к ТРМ1.
    Перетыкал все коды типа датчика, но нигде температура не соответствует фактической.
    ТРМ1
    зав. №40832140202053343

    ТСМ : №965 от 2007.12

    Куда двигаться?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,261

    По умолчанию

    Для 50М, тип датчика "09":

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТСМ.PNG 
Просмотров:	248 
Размер:	56.5 Кб 
ID:	30599

    Смотрите может в приборе коррекция введена, может сопротивление проводов даёт погрешность, может датчик неисправен, может прибор, пять минут можно найти чтобы всё проверить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. трм1
    от yandrey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:22
  2. OPM и ТРМ1 PiC
    от gladkiynikita в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 23:16
  3. трм1
    от Айратиком в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:48
  4. трм1-н.у.р.
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 09:00
  5. просьба подобрать аналог датчика температуры тс 1388
    от Михаил_Прикон в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •