Ошибка канала на приборе ТРМ138
Здравствуйте.
При подключении к любому каналу прибора ТРМ138 термосопротивления "ТСМ 100М W100=1,428" (tY14) на ЦИ-2 при индикации соответствующего датчика появляется сообщение Erb5 (или ErbS). При настройке прибора была выбрана конфигурация (PL 3 -> Pr 5), не используемые каналы датчиков были отключены (PL 1 -> in-t = oFF), не используемые ЛУ отключены (PL-2 -> C.in = 0), используемый датчик изменен на соответствующее значение (PL 1 -> in-t = tY14). Если датчики не настраивать, а использовать предустановленную конфигурацию (PL-5), эта же ошибка (Erb5) отображается на всех каналах.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка и как ее устранить.
Последний раз редактировалось Drake; 07.11.2008 в 09:04.
-
Пользователь
Попробуйте подключить сопротивление 100 или 50Ом на вход прибора и выставить соответствующий код датчика, проверьте, что при этом будет показывать прибор.
Если покажет около 0град, а на втором индикаторе не будет ошибки, то причина ошибок в датчиках.
-
Мы уже подключили это термосопротивление к другому ТРМ-у и получаем с него показания. Дело не в датчике.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то коды и описание ошибок такого типа для скачивания? В стандартной инструкции по этому поводу ничего не нашли.
-
У Вас проблема разрешилась или нет?
Erb5 это ошибка датчика. Попробуйте установите другой код типа датчика. Уточните схему подключения датчика, как Вы его подключаете к прибору?