-
ПЛК 150 и ТРМ210
Здравствуйте.Как лучше соеденить ПЛК 150 и ТРМ210-по RS-485(если можно) или подключить с аналогового выхода ПЛК(4-20мА) на вход ТРМ?
-
Пользователь
-
Супер Модератор
Если Вам нужно передать данные с ПЛК на измерительный вход ТРМ210, то сделать это можно ТОЛЬКО с помощью аналогового выхода ПЛК.
Хотя если у Вас есть ПЛК не совсем понятно зачем Вам ТРМ210...
-
ПЛК 150 И.L. имеет выход только 4-20 мА,а нам нужно плавно регулировать накал лампы,а т.к. у нас кроме ПЛК есть еще и ТРМ210,то решили использовать его,ТРМ210 справится же с этой задачей?
-
Супер Модератор
Лампа накаливания будет плавно управляться, или просто включаться - выключаться с помощью реле?
В любом случае у ПЛК150 по меньшей мере4 дискретных выхода, а сделать на ПЛК ТРМ210 не составляет никакого труда - все уже сделано, надо просто составить блоки - пример на форуме в разделе полезности и примеры.
-
Да, с блоками не проблема.Думаю будет лучше использовать дискретные выходы.Спасибо за помощь.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума