    По умолчанию Запись по ModBus в ТРМ201

    При попытке записи из СПК107 по ModBus RTU в новый ТРМ201 регистра 2 (уставка регулятора) постоянно ошибка (код сетевой ошибки при последнем обращении 6). Запись в другой регистр 3 идёт нормально, чтение нормально, в общем всё работает кроме записи во 2-й регистр. Более того, в старом ТРМ201 который на объекте сейчас работает, эта запись успешно работает. Чудеса.. целый день искал причину, сдаюсь

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Нашёл причину:записываемое значение было меньше нижней границы задания уставки.
    Мои поиски не были бы столь мучительны если бы код ошибки был по человечески описан
    в "Краткой инструкции по работе с ..ТРМ201 по интерфейсу RS485", где код сетевой ошибки 6 трактуется как
    "Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора".

Похожие темы

  1. ТРМ201 опрос с ПК по протоколу Modbus
    от Максим Tomahawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 15:53
  2. Modbus RTU - ОВЕН ТРМ201 v03.0002
    от EgorDS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 16:43
  3. Опрос и запись в ТРМ201 через библиотеки
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 14:47
  4. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  5. ТРМ201 и Modbus
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 18:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •