Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39

Тема: сохранение переменных в ПР200 при отключении питания

  1. #21
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
    Добрый день ВСЕМ.
    Столкнулся с аналогичной проблемой: не сохраняется состояние битовой переменной при отключении питания.
    В процессе выполнения программы запись и чтение работает.

    Вложение 43013
    Вложение 43014
    Вложение 43015
    А с чего бы им сохраняться, когда в них при включении питания записываются состояния триггеров т.е. лог 0

    Это Вам нужно энергонезависимые триггеры иметь, а не переменные
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
    Добрый день ВСЕМ.
    Столкнулся с аналогичной проблемой: не сохраняется состояние битовой переменной при отключении питания.
    В процессе выполнения программы запись и чтение работает.

    Вложение 43013
    Вложение 43014
    Вложение 43015
    Добрый день. Работаю как раз над этим примером, будет пример, подождите немного.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    03.06.2019
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Работаю как раз над этим примером, будет пример, подождите немного.
    Спасибо. Жду.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    03.06.2019
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А с чего бы им сохраняться, когда в них при включении питания записываются состояния триггеров т.е. лог 0
    Это Вам нужно энергонезависимые триггеры иметь, а не переменные
    Хорошо бы взглянуть на пример.

  5. #25
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
    Хорошо бы взглянуть на пример.
    А чего там глядеть? Классическая схема
    chema_asinhronnogo_RS_na_ili.gif

    ЗЫ
    Захват-2.png


    Захват-3.png

    Ну и если надо с приоритетом R
    Захват-4.png
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2019 в 16:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    03.06.2019
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А чего там глядеть? Классическая схема
    Понял. Спасибо.

    А в чём тогда смысл "энергонезависимой" настройки для переменных?

  7. #27
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
    Понял. Спасибо.

    А в чём тогда смысл "энергонезависимой" настройки для переменных?
    Смотри картинку с внутренностями макроса RS, переменная Q там - энергонезависимая. Иначе этот RS не будет сохранять свое состояние при выключении питания.

    Ну или ты сделал счетчик
    А=А+1
    Если А - энергонезависимая, то при следующем включении питания счетчик будет считать не с 0, а со старого значения А
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
    Спасибо. Жду.
    В дополнение к уже вышесказанному:
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Вообще-то булевы энергонезависимые переменные лучше не иметь, я ранее предлагал в какой-то теме многочисленные варианты, типа так:

    Упаковка-распаковка булевых переменных_2.PNG

    Что позволяет использовать более эффективно энергонезависимую память, в 8 раз!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 12:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •